LG XBC-DR20E plc ile DELTA DOP-B07E411 panelde haberleşme sıkıntısı yaşıyorum. Panel ekranında

COM 2 Station 0:Read Error Controller No Response Check the wire and communication parameter setting
uyarısı veriyor.
Panel tarafında RS232 soketi COM 2 yerine takıyorum. Soketin 1 ve 6 numaralı uçlarına kablo bağlı.
Plc tarafında ise kendi üzerinde 485+ 485- yerleri var oraya takıyorum. Haberleşme hatası bir türlü gitmiyor.
Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler
 
Panel programinda kullanacağınız haberleşmeyi 485veya232 secme yaptınızmı
 
COM 2 Station 0

İstasyon adresini yanlış girmiş olabilirsiniz.
LG cihazın istasyon adresini doğru girmeyi deneyin. Station 0 --> station 3 gibi
 