Limit switch sorunu

Aşağıdakinden var bende. Sensörden gelen 24v ile çalışacak ama çıkışı 5v olacak. Olmaz mı?

5v-1-channel-solid-state-relay.jpg


Evet 5v ile çalışıyormuş.
https://tr.aliexpress.com/item/Free...006.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec64c4d1Is2b7

Sinirlerimi gerdi bu limit işi. SSR olmuyorsa nasıl 5 volta düşüreceğim ben bu moku?
 
Yusuf sensörün algılama mesafesi 1 mm. Roledeki gecikme çarpmaya neden olabilir diye düşünüyorum.
 
Sensor çıkışına daha önce belirtildiği gibi gerilim bölücü drenc uygulaması yapabilirsin.
 
Attığım ohm calculator sitesine gir input 24v yaz çıkışa ise 5v yaz. Direnç değerlerini sana verecektir.
IMG_5851.jpg
 
R2 ne?

Yani toplam 12.6k direnç kullanmak lazım mı diyor?
 
2.6K direnç işte... Fakat o değerde direnç pek elinde olmayacağından direk arkadaşın attığı gibi 4.7k ve 1 K'yı kullanman daha mantıklı olur. Mutlaka vardır elinde..
 
Aşağıdaki gibi bir SSR kullanamaz mıyım? 3-32v ile çalışıyormuş. Sensöre 24v veririm. Çıkışını bu röleye veririm. Rölenin girişine kontrol kartından gelen 5 voltu veririm. Böylece tetiklendiğinde karta direk kendi 5 voltu gider.
 
Foto da ki role 90-480 VAC çıkışlı. Fakat araştırırsan dc-dc çalışan ssr ler de var.
Ac kontrol eden ssr lerde triak dc kontrol eden ssr lerde MOSFET kullanılıyor.
 