loadcell sağlamlık kontrolü

ahmet55

Üye
Katılım
4 Haz 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
40
selam arkadaşlar.loadcell sağlamlık kontrolü nasıl yapılır.
 
Besleme uçları ve çıkış uçları arasındaki dirençler ölçülür.Genelde 350 Ohm civarıdır.Daha sonra Loadcell besleme ucuna gerekli besleme voltajı verilerekten çıkış uçlarından mV mertebelerinde bir gerilim okunur ve loadcelle baskı yönünde bir yük uygulanarak değerin artıp artmadığına bakılır.Özet ve genel olarak böyle
 
merhabalar ,sorun çözülmüştür belki fakat ben yinede not düşeyim.

+besleme/-besleme arası yüksek direnç ör. 350 ohm
+sinyal/-sinyal arası düşük ör. 290 ohm
+/- besleme ile +/- sinyal arasında 250 ohm gibi bir değer okunur.

bu değerler load cell kapasitesine veya imalatçı firmaya göre değişebilir.
yukarıda verilen değerler yaklaşık örnek olarak verdim.
kolay gelsin.
 
elimde yukarıda belirtilen omajlarda loadceller var ve biz katalog değerlerinden +/- 3 ohm şaşma olduğunda hatalı ölçüm alıyoruz ve değiştiriyoruz
 
YÜK HÜCRELERİ TEST YÖNTEMLERİ

Öncelikle tartı aletinde birden fazla yük hücresi bağlı ise bu yük hücrelerini birbirinden ayırarak tek tek kontrol edilmelidir,Arızalı bir yük hücresini bulmak için aşağıdaki testleri yapmak gereklidir.

1 Sıfır balansı
2 İzolasyon direnci
3 Giriş ve çıkış empedansları
4 Köprü dengesi sağlamlığı
5 Darbe direnci

1 Sıfır balansı ölçümü
1.1 Yük hücresinin üzerinde herhangi bir ağırlık olmaması gerekir
1.2 Besleme uçlarından 10VDC bağlanır,bu bir indikatör veya harici bir güç kaynağı olabilir,voltajın stabil olması önemlidir.
1.3 Sinyal+ ve sinyal – uçlarından milivolt metre ile ölçülür,burada okunacak değer 0 mV/V veya buna yakın bir değer olmalıdır.(bu değeri yük hücresinin sertifikasında görebilir. ≤±1% max. kapasite)
Sıfır balansının değişmesi genellikle aşırı yükleme,darbe ve uzun süre kullanılan yük hücrelerinde kimyasal etkileşimden dolayı strain gage lerde oluşan direnç değişimlerinden kaynaklanabilir.

2 İzolasyon direnci ölçümü
2.1 Yük hücresinin tüm kabloları birbirine bağlanır,
2.3 Bir Megaohmmetre ile Bağlı kablolar ile yük hücresi gövdesi ölçülür.
2.4 Bağlı kablolar ile kablo blendajı ölçülür.
2.5 Son olarak Kablo blendajı ve yük hücresi gövdesi ölçülür
2.6 Ölçümlerde görülen izolasyon direnci değeri 5000MΩ ve üstünde olmalıdır.
2.7 Daha düşük bir değer elektrik kaçağı olduğunu gösterir,buna genellikle yük hücresinin veya kablonun içinde kimyasal kontaminasyon veya nem neden olur.

3 Giriş ve çıkış dirençleri ölçümü
3.1 Besleme+ (EXC+)ve besleme –(EXC-) uçları ölçülür
3.2 Sinyal+(SIG+) ve sinyal- (SIG-)uçları ölçülür
3.3 Bu değerler yük hücrelerinin modeline göre farklılık gösterir.(Yük hücresi sertifikasında görülebilir.)

4 Köprü dengesi dirençleri ölçümü
4.1 Besleme+ (EXC+)ve sinyal +(SIG+) uçları ölçülür
4.2 Besleme- (EXC-)ve sinyal –(SIG-) uçları ölçülür
4.3 İki değer arasındaki fark 1Ω dan büyük olmamalıdır
(Köprü dengesi bozulması genellikle kırık veya yanmış bir telden veya kısa devreden kaynaklanabilir,bunun nedeni yüksek voltaj,yıldırım ,yük hücresi üzerinde kaynak yapmak,darbeye maruz kalma,yorgunluk,aşırı sıcaklık veya üretimden kaynaklı hatalardan dolayı olabilir.)

5 Darbe direnci
5.1 Besleme uçlarından 10VDC bağlanır,bu bir indikatör veya harici bir güç kaynağı olabilir,voltajın stabil olması önemlidir.
5.2 Yük hücresinin üzerine bir çekiç vasıtası ile hafifçe vurulur,test sırasında okunan değerler izlenir,çıkan sonuçlar düzensiz olmamalıdır,sıfıra dönüş makul seviyelerde olmalıdır.
(Düzensiz okuma yük hücresinin içinde başarısız bir devre bağlantısı veya strain gage ile yük hücresi gövdesinin düzgün bir şekilde yapışmadığını gösterir.)
 

Forum istatistikleri

Konular
130,114
Mesajlar
933,240
Kullanıcılar
453,175
Son üye
Hakan CADIRCI

Yeni konular

Geri
Üst