Merhaba arkadaşlar,
Çalışmakta olan M340 PLC nin içerisindeki programı word değerleri dahil nasıl upload edebilirim. yani içerisindeki parametreleri silmeden başka bir M340 plcye nasıl aktarırım. tşk.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Bütün plc ler genelde upload yapılırken parametrelerininde içinde olduğu seçeneklerin olduğu dialog pencereleri ile sorar. Siz parametreleri seçerseniz. O anki data hafızasınıda upload edersiniz. Tekrar yüklediğinizde o değerler ile yüklenir.....
 
İlk önce programı Upload edersiniz ve bir yere .XEF formatında backup alırsınız sonra yine sistem çalışırken PLC/Transfer Data from PLC to File seceneğine tıklar dataları backup aldığınız dosyaya br isimle kaydedersiniz.

sonra backup ldığınız dosyayı başka bir m340 yüklersiniz ve PLC/ Transfer Data from File to PLC yaparak dataları yeni plc aktarmış olursunuz .

Takıldığınız başka bir yer olursa yardıma açığım.

İyi Çalışmalar Dilerim...
 