M340 error

poyraz067

Üye
Katılım
4 Ocak 2011
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar m340 plc error neden verir ne yapabiliriz nasıl düzelir reset atsak olurmu ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
CPU üzerindeki ledlerin yanma şekillerini anlatırsanız dah faydalı cevap alabilirsiniz.
RUN ledi, ERR ledi gibi.
 
Peki CPU üzerinde ERR ve RUN ne durumda?
 
Şimdi ikazda dediğiniz nedir?
Kırmızı yanıp sönüyormu? Sadece stabil yanıyormu?
RUN ışığı yanıyormu yoksa yanıp sönüyormu?
Bu ledlerin yanıp sönme kombinasyonuna göre hata açıklamaları var.
Unity programınız varsa ledlerin yanışlarına göre hatayı tesbit edebilirsiniz.
Yada söylediğim şekilde anlatırsanız daha çok yardımcı olabilirim.
 
Run ledi yanmiyor err ledi sabit araliklta yanıp sonuyor
 
Sizin CPU üzerindeki programınız silinmiş.
Program tekrar yüklenmeli.
 
Teşekkürler hocam bilgi verdiğiniz için ben isten ayrıldım normalde meraktan sordum birazda :)
 
Birşey değil.
Bilmek istediğin şeyler olura yazarsın.
Forumda büyük ihtimalle cevabını alırsın.
İyi akşamlar.
 