Bir mağazanın gündüzleri kompanzasyon değerleri normal gece kapasitif yazıyor. Yaptığımız tespitte mağazaya jeneratör bağlanmadığından bütün sistem 22 kVA'lık UPS cihazından besleniyor. Gece güç olmayınca UPS' in kondansatörleri bizim kompanzasyon panosuna ters güç uyguluyor tabiki. Hiçbir kontaktör çekmeyince de kapasitife giriyor.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bir mağazanın gündüzleri kompanzasyon değerleri normal gece kapasitif yazıyor. Yaptığımız tespitte mağazaya jeneratör bağlanmadığından bütün sistem 22 kVA'lık UPS cihazından besleniyor. Gece güç olmayınca UPS' in kondansatörleri bizim kompanzasyon panosuna ters güç uyguluyor tabiki. Hiçbir kontaktör çekmeyince de kapasitife giriyor.
Panonuza uygun güçte sabit reaktör bağlamanız gerek. Reaktör gücünün tespiti için gece boyunca sayacın yazdığı kapasitif endeksi tespit etmeniz gerekir.(UPS üretici firmasına da danışabilirsiniz.)
Uzun vadeli ekonomik çözüm reaktör devreye alabilen röle kullanmak. Böylelikle reaktörü gündüz çalıştırmamış olursunuz reaktörün aktif güç kaybı önlenmiş olur. Bunu ekonomik olması açısından zaman saati ile de devreye sokup çıkartabilirsiniz.
scorpion eyes gereken açıklamayı yapmış. kael varkombi-tft serisi ve klemsanda reaktörü otomatik tanıyan reaktif röleler mevcut. hem bu cihazlar sana sistemin ihtiyacı olan reaktör gücünü de söylüyor. bu cihazları sayaç başında hesap yapmadan analizör gibi de kullanabilirsin. ben kael varkombi-12-tft kullanıyorum. çok da memnunum. klemsanı daha deneme şansım olmadı. fakat eminim onların da cihazı verdiklere emeğe değecek kalitededir.