Ne ayarlar yaptın , kartın bağlantıları-pin ayarları nedir yanında gelen belge neler diyor , bilgi belge... ??
 


bana gelen ayarlar bunlar ve bunları aynen uyguladım ama değişen bir durum yok hala 3. ekseni çalıştıramıyorum. makine sadece 2 eksenli olarak çalışıyor acaba mach 3 te bunun bir ayarı var mıdır?
 
Resimlerin küçük bir şey anlaşılmıyor.
Kim gönderdi ?
Kartı nereden aldın ?

Özellikle bu başlığı okuyup mach3 çalıştıramamak çalıştırmaktan daha büyük başarıdır.
 
kartı sanal pazardan bi satıcıdan aldım. verdiğim aşağıda resimlerin daha büyük hali var . teşekkür ederim ilginiz için.
 

Ekli dosyalar

  • RESİM 2.png
    52.2 KB · Görüntüleme: 14
  • RESİM 3.png
    46.7 KB · Görüntüleme: 13
  • resim 4.jpg
    65.2 KB · Görüntüleme: 12
  • resim 5.png
    142.7 KB · Görüntüleme: 15
  • Yeni Resim.jpg
    62.8 KB · Görüntüleme: 13
Şimdi önce bir sakin ol ve bilgilerini gözden geçir.
Mach3 ayarlarında ne nasıl neden yapılır yeniden incele .
Kartını az çok tahmin etmekle birlikte sallama ile olmayacağı için internetten resimlerini bul imalatçıdan mesela.
Kartta logo adres gibi bir şeyler varsa oradan yola çık.

Resimlerde mesela motor tuning ayarlarında step per 2000 gördüm o saçma bir rakam , sadece mach3 kuruluşundaki default bir değerdir.
Bu ayarların nasıl yapıldığını yeniden araştır.

Muhtemelen sorun port and pin ayarlarında .
TB6560 kullanan bir çok kart hakkında yazılar var forumda.
Ve benzeri sorun nasıl çözülmüş bulunabilir.

Doğrudan hata şu demek için aynı kartta aynı hatayı görüp düzeltmiş olmak gerekiyor ki senin kartın hakkında bir fikrimiz yok !
 
Bu gibi durumlarda yapilacak en iyi sey calismayan motoru adim adim kontrol etmek

1. Motor saglammi bunu denemek icin calismayan motoru calisan motor yerine baglayip gorun.

2. Kablosunda kopuk varmi yoksa kablo renkleri A+ A- , B+ B-dogru baglanmismi?

3.Motor pin ayarlari ve enable ayarlari duzgunmu?

4. Motor step per ve velocity ayarlari duzgunmu?

5.Surucunun o ekseni saglammi?
 
3 motorda tek başına yada ikili tüm kombinasyonlarda çalışıyor, fakat 3 lü bağlayınca bir tanesi çalışmıyor. kablo renkleri doğru bağlı,ama pin ayarları için çok farklı farklı değerler çıkıyor karşıma, kartın sahibinin bana gönderdiği ayarları uyguladım fakat toshiba tb 6560 için sitelerde bakıyorum pin ayarları çok daha farklı.
 