Mach3

Canı elips çizmek istiyorsa makinanın:)
Mach3 te setting sekmesinde otomatik kalibrasyon olması lazım tekrar bir kalibre et

Onuda deneyeceğim olmazsa :)
 
Abiler benimde bir sorunum var akz kontrol kartindaki giris pinlerindeki ledler spintle calisinca (1 den 15 ekadar olan ) hepside yaniyor bu normalmi
 
Kabloların blendajlı olmalı. İmkanın varsa spindle kablon diğerlerinden uzak kablolanmalı.
Blendajlı kabloların blendajları topraklanmalı. Kartın invertere yakınsa yahut aynı metal plaka üzerinde montajlıysa onlar ayrılmalı
 
Eğer spindle kablon normal kabloysa blendajlıyla değiştir. Hatta step motorlara gidenleride değiştirsen iyi olur. Toprak hattın bu soruna neden olmaz
 
Eğer spindle kablon normal kabloysa blendajlıyla değiştir. Hatta step motorlara gidenleride değiştirsen iyi olur. Toprak hattın bu soruna neden olmaz
Anladim baskan kartim invertere yakin aralarinda 1.5 cm bosluk var ve ayni levha ve pano uzerinde blendajli kabloyu normal elektrik malzemesi satanlarda olurmu. Birde spintlenin kablosunu ayir demissin ayni paletin icindeler farkli nasil cekebilirim hareket esnasinda sikinti olmaz mi
 