Evet İş güvenliği hiç yoktu maalesef vinç trafoyu taşırken işçinin üzerinde dans etmesi, keza oksijen kaynağı kullanarak kesme işleri tam bir facia.
-Orta gerilim hücrelerinde teknolojik olarak bir gelişim olduğu söylenemez çünkü hala SF6 gazlı ve hava yalıtımlı hücreler kulanılmakta.
-Ustanın 24 faz dediği "Akü redresör grubu"dur. Trafo merkezleri, köşk, güvenlik sistemlerinin beslemesi, acil aydınlatma vb. sistemlerde DC yardımcı gerilim ihtiyacını sağlamak amacıyla kullanılır.
-Köşk kablo çıkışları için zayıflatılmış yerleri kullanmaktansa komple bir kırım yapılmış hoş değildi sonra izolasyonu nasıl sağladılar görmek isterdim.
-A.G. ano bölmesinde Bunlar bıçaklı sigorta galiba dedikleriniz şeyler A.G. dikey tip ayırıcılar evet içlerinde bıçaklı sigortalar var plastik aksam açma-kapama kolaylığı sağlamakta eskiden bıçaklı sigorta pensesi kullanmak zorunda kalırdık.
-A.G. kablolarını ve kanalı açık halde bırakmalarıda hoş değildi.
-İşletme topraklaması için çakılan galvaniz köşebent kablodan tasarruf için köşk altına çakılmış buda hoş değil köşk yanına bir test menholü yapılmalıydı.
-Trafo A.G. buşingleri üzeri fleksibıl bbağlantı olmalıydı. Civata somun ayrı parça bara kullanımı işi kurtarmaz.(İzolasyondan anlaşılmıyor belki fleksibıldı)
-Koruma topraklamasının yapılışını göremedim. Herhalde kayıttan kaçtı
Şimdilik gözlemlediklerim bunlar. Emeğin için teşekkürler...