Makelsan Lion 1200VA (720W) UPS 360 wattı karşılamıyor?

Bence de kapatmaya gerek yok.
bataryalar sürekli şarjda kalınca bir sorun çıkmaz o zaman.
 
bataryalar sürekli şarjda kalınca bir sorun çıkmaz o zaman.
Herhalükarda elektrik sarfiyatı olacak. Normalde kurşun tabanlı aküler, kullanılmadıklarında 13.8 volt ile yüzdürme/bekleme/float şarjda bırakılmaları gerekiyor. Ups içindeki invertör de boştayken bile aküden bir miktar güç çektiğinden, yapısında yüzdürme gerilimine girme durumunu bilmiyor?
 
Herhalükarda elektrik sarfiyatı olacak. Normalde kurşun tabanlı aküler, kullanılmadıklarında 13.8 volt ile yüzdürme/bekleme/float şarjda bırakılmaları gerekiyor. Ups içindeki invertör de boştayken bile aküden bir miktar güç çektiğinden, yapısında yüzdürme gerilimine girme durumunu bilmiyor?
Elektrik sarfiyatı o kadar yüksek değil zaten sorun yok. Ama bataryalar için hangisi daha iyiyse onu uygulamak isterdim. Çünkü batarya bozulursa bir yıllık elektrik sarfiyatının 6-7 katı masraf çıkarır.
 
Elektrik sarfiyatı o kadar yüksek değil zaten sorun yok. Ama bataryalar için hangisi daha iyiyse onu uygulamak isterdim. Çünkü batarya bozulursa bir yıllık elektrik sarfiyatının 6-7 katı masraf çıkarır.
TEST:
Bataryalar full dolu iken UPS kapatılır. Fişten çekmeye gerek yoktur.
Ertesi gün UPS açılır. Bataryalarda %10 civarı boşalma olmuşsa, bu durum bataryalar için zararlıdır..
Bataryalarda hiç boşalma olmamışsa sorunsuz kullanılabilir.
 
TEST:
Bataryalar full dolu iken UPS kapatılır. Fişten çekmeye gerek yoktur.
Ertesi gün UPS açılır. Bataryalarda %10 civarı boşalma olmuşsa, bu durum bataryalar için zararlıdır..
Bataryalarda hiç boşalma olmamışsa sorunsuz kullanılabilir.
Makelsanın kullanıcı kılavuzunda UPS kapatıldığında (fişten çekmemek şartıyla sadece kapatma düğmesinden) bataryaları şarj etmeye devam ediyor. yani düğmesinden kapatmanın bir sorun oluşturmadığı anlamına geliyor? Sizin dediğinzden anladığım kadarı ile bataryalar şarjsız kalıp boşalmaya yüz tutduğu zaman zararlıdır.
 
Makelsanın kullanıcı kılavuzunda UPS kapatıldığında (fişten çekmemek şartıyla sadece kapatma düğmesinden) bataryaları şarj etmeye devam ediyor. yani düğmesinden kapatmanın bir sorun oluşturmadığı anlamına geliyor? Sizin dediğinzden anladığım kadarı ile bataryalar şarjsız kalıp boşalmaya yüz tutduğu zaman zararlıdır.
Kapalı iken şarj devam ediyorsa hiç sorun yok demektir.
Bataryaların şarjının azalması durumu ise belli miktar %10 ve daha fazla boşalıyorsa şarj döngüsünden kaybedecek anlamındadır.
Bataryaların sağlığı açısından ayda bir tam döngü ile deşarj edilip şarj edilmesi gereklidir.
Bu süre bataryaların tiplerine göre 3 ay da olabilir.

NOT:
Fişten çekilse bile akünün şarj seviyesindeki kayıp önemlidir.
Pratik olarak şöyle test edilir.
UPS kapatılır. Aküler tam dolu iken gece fişten çekilir. Ertesi gün fişe takılıp sistem açılır. Akü şarj göstergesi bir kaç dk şarj ettiğini gösteriyorsa sakıncalı değildir. Ancak açıldığında 10dk veya daha fazla süre şarj devam ediyorsa bu durum sağlıklı değildir.
 
Kapalı iken şarj devam ediyorsa hiç sorun yok demektir.
Bataryaların şarjının azalması durumu ise belli miktar %10 ve daha fazla boşalıyorsa şarj döngüsünden kaybedecek anlamındadır.
Bataryaların sağlığı açısından ayda bir tam döngü ile deşarj edilip şarj edilmesi gereklidir.
Bu süre bataryaların tiplerine göre 3 ay da olabilir.

NOT:
Fişten çekilse bile akünün şarj seviyesindeki kayıp önemlidir.
Pratik olarak şöyle test edilir.
UPS kapatılır. Aküler tam dolu iken gece fişten çekilir. Ertesi gün fişe takılıp sistem açılır. Akü şarj göstergesi bir kaç dk şarj ettiğini gösteriyorsa sakıncalı değildir. Ancak açıldığında 10dk veya daha fazla süre şarj devam ediyorsa bu durum sağlıklı değildir.
Tamam usta anladım. Zaten fişten çektip sabah açtığımda 30-40 saniyede akü dolu göstergesi max duruyor. Aküler acid lead yazıyor üzerinde..
 
Tamam usta anladım. Zaten fişten çektip sabah açtığımda 30-40 saniyede akü dolu göstergesi max duruyor. Aküler acid lead yazıyor üzerinde..
Demekki fişten çeksen bile aküler boşalmıyor.
Lead acid ise kurşunlu akülerdir. Ayda bir veya iki ayda bir az yük ile yavaş yavaş UPS kapanıncaya kadar boşaltıp tekrar şarj edersen akülerin ömrüne faydalıdır.
 
Demekki fişten çeksen bile aküler boşalmıyor.
Lead acid ise kurşunlu akülerdir. Ayda bir veya iki ayda bir az yük ile yavaş yavaş UPS kapanıncaya kadar boşaltıp tekrar şarj edersen akülerin ömrüne faydalıdır.
Verdiğiniz bilgiler ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Bu akülerde buharlaşma oluyor mu? zehirli gaz misali.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,118
Mesajlar
933,292
Kullanıcılar
453,187
Son üye
Alex91102

Yeni konular

Geri
Üst