Mc30-r aşırı akım rölesi

ETEM69

Üye
Katılım
29 Ara 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
48
Merhaba arkadaşlar Mc30-R Aşırı akım rölesini kullanıp sorun yaşayanlar varmı?
biz kullanıyoruz ve kızaklı bir röle olduğu için kızaktan söküp taktığımızda bazı fazlardan akım alamıyoruz yardımlarınızı bekliyorum. teşekkürler
 
bu röleler kızaklı olduğu için takılırken çok çok iyi yerleştirerek sıkmanız gerekiyor.
1- Akımı o yüzden alamayabilirsiniz.
2- Akımı B fazından alamıyorsunuzdur büyük ihtimal oda akım değeri ile ilgi bir sıkıntı ( Röle imal edilirken b fazı akımı yüzdeli sisteme göre imal edilmiş. Misalen a fazından 8 amper geçerken b fazı akım göstermez. B fazından gecen akım ayarlanan akım değerinin yüzde 10 un üstüne çıktığında akım gösterir.)
3- Akım trafosundan gelen uçların polaritelerini kontrol edin.
 
yanlız röleyi biliyorsanız akım tarfosu çarpanı giriliyor bu çarpan deşiştirilerek röleden geçen akım büyültülebiliyor (oranı kapsamında) kızak olayı çok doğru bize çok sıkıntı verdi.
 
Arkadaşlar elimde bir adet MC 30-R var bu röleyi çalıştırıp menüsünü kurcalamak istiyorum. bağlantı şemasında 10 ve 11 nolu klemensler besleme olarak görünüyor fakat üzerinde kaç volt olduğu yazmıyor. kısaca bu röle nasıl besleniyor? 220VAC veya 24VDC hangisi?
 
Arkadaşlar elimde bir adet MC 30-R var bu röleyi çalıştırıp menüsünü kurcalamak istiyorum. bağlantı şemasında 10 ve 11 nolu klemensler besleme olarak görünüyor fakat üzerinde kaç volt olduğu yazmıyor. kısaca bu röle nasıl besleniyor? 220VAC veya 24VDC hangisi?

24-110 v ac ve dc aralıgındaki tüm voltajlarla çalışabilir.
 
Merhabalar.
MC 30R 3 Faz Aşırı Akım Rölesini data kablosuna bağlıyorum ancak bağlantı sorunu yaşıyorum.
kabluyu laptop a bağlamak için usb çevirici aparat ve ara data bağlantı kablosu kullanıyorum.
 
arkadaşlar

belki vardır göremedim ama bpolarite testi nasıl yapılıyor.yardımlarınızı bekliyorum
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,281
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst