Sayın S7
Bahsetmiş olduğun MCC pano oda soğutması ile ilgili diğer arkadaşlarımında bhsettiği gibi farklı çözümler uygulamak mümkün fakat öncelikle çözümönerisi sunmadan şu soruların yanıtını vermeniz lazım
1- İç ortamda Nem kontrolü isteniyormu, genelde %50 nem istenir
2- Sıcaklık değeri kaç derece olmalı ve toleransları nedir ?
eğerki MCC Pano odanızda sadece elektrik şalt malzemelerinin olduğu panoların haricinde, içinde elektronik kart sistemlerinin bulunduğu panolarda varsa muhtemelen ihtiyacınız %50 nem şartlarında 22 C - 25 C sıcaklık arasında bir ortam olacaktır
size tavsiyem kesinlikle nemi göz ardı etmeyin bildiğiniz gibi iç ortam havası soğutuldukça bağıl neminizde düşecektir şayet içerideki havanın nemi belli bir oranın altına düşerse özellikle elektronik kartlarda, konnektör bağlantılarında uzun vadede sıkıntılar yaşayabilirsniz
Diğer önemli bir husus ise ; bu odalrın soğutulmasına yönelik size split klima tavsiye edebilirler kesinlikle böyle bir çözüme itibar etmeyiniz çünkü bu tip cihazlar konfor uygulamalrında kullanılan cihazlardır, sizin ihtiyacınız gerektiğinde 7 / 24 kesintisiz çalışacak en sıcak yaz günlerinde ve kışın dahi efektif soğutma yapabilecek bu işe özel dizayn edilmiş hassas sıcaklık ve nem kontrollü klimalardır . Kapasite hesabınızı yaptırıkende kulaktan dolma m2 hesabı kesinlikle yapmayınız panoların teker teker imalatçısı tarafından verilen ısıl yüklerini isteyerek pano bazında hesap yapmanız daha doğru olacaktır
saygılar