@serkan_48 değerli bilgiler için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bu kompresör boşta kalktıktan sonra motora yükü bindiren bir sisteme sahip. Bana aktarılan bilgi bu yönde. Lakin ben bu motoru sürmek için kontaktör ve motor koruma seçerken hangi değerleri almam gerektiği konusunda emin olamıyorum. Bu motorun aynısı veyahut benzerinin kullanıldığı bir sistemde FLA değeri 400A, LRA değeri 808A olan kompresör motorunu 110 kw lık (225A) bir kontaktör ile sürmüşler. İlgili resimleri aşağıya ekliyorum.