Meger cihazıyla akım gerilim trafosu izolasyon testi nasıl yapılıyor.

mehmet hocam çok güzel anlatmışsınız hepsini anladım. Bide sargı - sargı arası ve sekonder sargı - toprak arası ölçümlerde bağlantı nasıl olacak onu anlatırmısınız. ben araştırmalarım doğrultusunda şu bilgilere ulaştım eğer yanlış olan varsa düzeltirmisiniz.

1. Gerilim trafosu primer - sekonder arası sargı ölçümlerinde sekonder uçlar hepsi birbirine bağlanıp ölçülür. (1a-1n 2a-2n ve da-dn ) bunlar şöntlü olacak primer ucuna meger cihazının line kırmızı kablosu bağlanacak ve sekonderdeki köprülere siyah earth bağlanacak. 2500 veya 5000 v ile ölçüm yapılıp 2Gohm civarı değer görülecek.

2. gerilim trafosu sekonder sargılar arası ölçümde her sargı kendi arasında şöntlenecek. 1a-1n birbine şötlenecek. 2a-2n birbirine şöntlenecek ve da-dn birbirine şöntlenip 500 v ile ölçüm yapılıp 100 Mohm civarı değer görülecek. tabi burda iki sargıyı ölçerken 3. sargı gurubu şaseye bağlanacak primer ucuda topraklanacak .
 
Çizimle daha kolay olacak sanırım:

transformer_draw_4.webp

Gerilim Trafosu (VT) İzolasyon Ölçümleri

Çizim 1
Primer / Sekonder İzolasyon Ölçümü

Tüm sekonderler birbirine bağlanır
Megger bağlantısı:
LINE Primer sargı
EARTH Sekonderlerin ortak noktası

Açıklama:
Bu ölçümde tüm sekonder sargılar kendi uçları arasında kısa devre edilir ve ardından birbirleriyle birleştirilerek tek bir elektriksel nokta haline getirilir.
Megger cihazının LINE ucu primer sargıya, EARTH ucu kısa devre edilmiş sekonder grubuna bağlanır. Ölçüm sonucu, primer sargı ile tüm sekonder sargılar arasındaki izolasyon direncini gösterir.
Ölçüm sırasında sekonder dışındaki iletkenler ve nüve topraklanmalıdır.

Çizim 2
2 Sekonder İzolasyon Ölçümü
Birinci sekonder kısa devre edilir)
İkinci sekonder kısa devre edilir)

Megger bağlantısı:
LINE Birinci sekonder
EARTH İkinci sekonder

Varsa, diğer sekonder ve primer Toprağa bağlanır

Açıklama:
Bu ölçümde birinci ve ikinci sekonder sargılar kendi uçları arasında kısa devre edilir.
Megger uçları iki sekonder grubuna bağlanır.
Ölçüm yapılmayan sekonder sargı ve primer sargı topraklanır.
Ölçüm sonucu iki sekonder sargı arasındaki izolasyon direncini gösterir.

Çizim 3
3 Sekonder İzolasyon Ölçümü

Birinci sekonder kısa devre edilir
Üçüncü sekonder kısa devre edilir)

Megger bağlantısı:
LINE Birinci sekonder
EARTH Üçüncü sekonder

Diğer sekonder ve primer: Toprağa bağlanır

Açıklama:
Bu ölçümde birinci ve üçüncü sekonder sargılar arasındaki izolasyon direnci ölçülür.
Ölçüm yapılmayan sekonder sargı ve primer sargı topraklanarak ölçüm güvenliği sağlanır.

Not:
İzolasyon ölçümleri sırasında test gerilimi sargı seviyesine uygun seçilmelidir.
Ölçüm tamamlandıktan sonra sargıların tamamen deşarj olduğu beklenmeden bağlantılar sökülmemelidir.
Ölçüm sonuçları ortam sıcaklığı ve nem koşulları dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
Tüm ölçümlerde transformatör çekirdeği Toprağa bağlanır.
 