sayın huzyin
megerde E,P,C uçları vardır
E topraklama levhasına bağlanır
topraklama levhasından 5 ila 10 m uzağa ikinci bir çubuk bağlanıp buraya meger in P ucu bağlanır.
P ucunu bağladığımz çubuktan 5 ila 10 m uzağada C çubuğu çakılıp buraya da megerin C ucu bağlanır.
Bundan sonra ölçüm yapılarak 3 ohm ve altı bir direnç ölçülmesi gerekir.
Sizin iki ölçümünüzde de bu değerden yüksek olduğuna göre
1. Çubukları çaktığınız toprağın geçirgenliği iyi değildir çakıldan kumdan arındırılması gerekir
2. Topraklama levhanızı gömdüğünüz yeri çakıl ve kumdan arındırıp, ek yerlerini kontrol etmenizi önereceğim
3. Topraklama levhasının tesisin en nemli yerinde olması iyi sonuç verir