Meger im Doğru Ölçüm Yapıyor mu?

3 faz ac motra meger vur saçma değer veren bozuktur.

tavsiye için teşekkürler.başka bir yöntem var mı?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sayın huzyin
megerde E,P,C uçları vardır

E topraklama levhasına bağlanır
topraklama levhasından 5 ila 10 m uzağa ikinci bir çubuk bağlanıp buraya meger in P ucu bağlanır.
P ucunu bağladığımz çubuktan 5 ila 10 m uzağada C çubuğu çakılıp buraya da megerin C ucu bağlanır.
Bundan sonra ölçüm yapılarak 3 ohm ve altı bir direnç ölçülmesi gerekir.
Sizin iki ölçümünüzde de bu değerden yüksek olduğuna göre
1. Çubukları çaktığınız toprağın geçirgenliği iyi değildir çakıldan kumdan arındırılması gerekir
2. Topraklama levhanızı gömdüğünüz yeri çakıl ve kumdan arındırıp, ek yerlerini kontrol etmenizi önereceğim
3. Topraklama levhasının tesisin en nemli yerinde olması iyi sonuç verir
 
bende aynı sorunla karşı karşıyayım
fakat elimdeki cihazların biri dijital diğeri analog
ben analog cihazın daha doğru ölçüm yaptığı kanaatindeyim
çünkü dijital cihazla aynı noktada yapmış olduğum ölçümlerde bile aynı sonucu vermiyor
 
sayın huzyin
megerde E,P,C uçları vardır

E topraklama levhasına bağlanır
topraklama levhasından 5 ila 10 m uzağa ikinci bir çubuk bağlanıp buraya meger in P ucu bağlanır.
P ucunu bağladığımz çubuktan 5 ila 10 m uzağada C çubuğu çakılıp buraya da megerin C ucu bağlanır.
Bundan sonra ölçüm yapılarak 3 ohm ve altı bir direnç ölçülmesi gerekir.
Sizin iki ölçümünüzde de bu değerden yüksek olduğuna göre
1. Çubukları çaktığınız toprağın geçirgenliği iyi değildir çakıldan kumdan arındırılması gerekir
2. Topraklama levhanızı gömdüğünüz yeri çakıl ve kumdan arındırıp, ek yerlerini kontrol etmenizi önereceğim
3. Topraklama levhasının tesisin en nemli yerinde olması iyi sonuç verir

hocam verdiğiniz bilgililer için teşekkürler ancak benim sorunum o değil.verdiğim değerler hayali değerlerdi.benim sorunum bu 2 megerden hangisi doğru ölçüm yapıyor?bunu cihaza direnç bağlayarak nasıl ölçerim?şema olarak açıklarsanız sevinirim.
 
PC uçlarını kısa devre ederek,direncin bir ucunu E ucuna,diğer ucununu da kısa devre etti-
ğiniz PC ucuna bağlayarak direnç ölçümü yapabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,216
Mesajlar
924,319
Kullanıcılar
451,581
Son üye
batuhan.ozdemir

Yeni konular

Geri
Üst