Merdiven aydınlatması

karabey41

Üye
Katılım
17 Ocak 2012
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
29
Ufak bir sorunum var; merdiven otomatiğimiz bozuldu onu değiştirip yerine yeni bir tane taktım. Fakat 1 hafta geçtikten sonra apartmandaki bütün ampüller bozuldu.Yanık kalma süresi 7-8 saniye idi kısa sürede açılıp kapanabileceğini düşündüm ve trimpottan 20 saniyeye ayarladım.Deneme yapmak için 50 w 2 tane ampul taktım ve enerji verildiği gibi bozuldular.Bunun nedeni nedir ne yapmam gerekir ? teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ufak bir sorunum var; merdiven otomatiğimiz bozuldu onu değiştirip yerine yeni bir tane taktım. Fakat 1 hafta geçtikten sonra apartmandaki bütün ampüller bozuldu.Yanık kalma süresi 7-8 saniye idi kısa sürede açılıp kapanabileceğini düşündüm ve trimpottan 20 saniyeye ayarladım.Deneme yapmak için 50 w 2 tane ampul taktım ve enerji verildiği gibi bozuldular.Bunun nedeni nedir ne yapmam gerekir ? teşekkürler.
enerji verir vermez patladılarsa lambalara 220v yerine daha yüksek bir voltaj gidiyordur. otomattaki faz nötrü ölçü aletiyle bir ölç voltaj doğrumu doğruysa lambalara giden nötr hattında oksitlenme gevşeme temassızlık varsa 220 nin üzerinde gerilim gidiyor olabilir. nötr hattını incelemen gerekir slm
 

Forum istatistikleri

Konular
129,172
Mesajlar
923,917
Kullanıcılar
451,522
Son üye
ShellSholck

Yeni konular

Geri
Üst