merdiven otomatiğine ampul takınca evin sigortası tayor

sizide uğraştırdım ama bizim dairenin nötrü demi toprağa bağlı acaba eğer öyle ise tesisat çalışırmı çünkü diğer kabloları nötr olarak kullanıgımda düz lamba bağladığımda çalışmıyor diyelim okabloların biri nötr o zaman panoda nötr ucu boş kalmış mı demektir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
beni uğraştırman önemli değil...canın saolsun...toprak ile nötr karıştırılmış olsaydı kaçak akım rolesi tutmazdı zaten..ben sadece duya gönderilen bir kablonun nötr değilde toprak olacağını söledim..
 
şimdilik sensörün faz ını daireden vereyim artık yapacak birşey yok elektrikçi gelene kadar idare etsin yardımlarınız için çok teşekkürler
 
sorun çözüldü ama tabi elektrikçi halen gelmedi kendim çözdüm
olay şöyle bizim dairenin önündeki lambanın nötr ünü bizim dairenin nötrüne bağlandığı için kar atıyormuş ben geçeci olarak
faz ı da bizim daireden vermiştim merdiven nötr ü bina girişindeki buat tan bağlanmamış boşta duruyordu bağladım
kar atması gelen giden faz nötr aynı olmadığı için atıyor kar o kadar hassasmış ki bir lambanın nötrü bile attırıyormuş
 