sevgil arkadaşlar merkezi soğutma sistemleinde komprösörün durması -otomatiğe gecmesi -nasıl oluyor???
ve invertör sistemli klimalardaki gibi ihtiyaca göre gücünü arttırması azaltması mümkünmüdür?
cahil olduğum bu konuda anlayabileceğim seviyede cevap verirseniz sevinirim...
saygılar...
 
demiray hocam merkezi sistem klimasından kastınız tam olarak nedir. Arçelik de 3 senedir merkezi kliması satılıyor. yani tek dış ünite de 60.000 btu luk güve sahip. yani 7 tane 9.000 btu iç ünite bağlanabilir. Aynı şekilde Lg marka nın sistem klimaları 10 senedir türkiyede satılıyor. Bu klimaların kompresörleri invertör kompresör. ve bu kompresörün termstat yapması söz konusu değil. Ancak tüm iç ünitelerin bulunduğu ortamların istenilen derecede olması söz konusu olursa.. Benim bildiğim sistem klimaları bunlar ve inverter kontrollü. Sizin bahsettiğiniz sistem kliması ne tip bir klima? Eğer inverter kontrollü kompresörü yoksa inverter sistemi gibi devir ayarı yapabilmek söz konusu olmaz diye düşünüyorum.
 
Büyük ihtimalle frekans konverterlidir. Ancak, istenen seviyeye gelindiğinde motoru durdurur veya yavşlatır. Prosese bakmak gerekir.
 
sevgil arkadaşlar merkezi soğutma sistemleinde komprösörün durması -otomatiğe gecmesi -nasıl oluyor???
ve invertör sistemli klimalardaki gibi ihtiyaca göre gücünü arttırması azaltması mümkünmüdür?
cahil olduğum bu konuda anlayabileceğim seviyede cevap verirseniz sevinirim...
saygılar...

merkezi soğutma sisteminde ;
sistemde kapasite kontrol var ise ,kapasite selenoid valf sayısına göre kademeli işletme termostanı vardır.örneğin 3 kademeli kapasite kontrolü var ise ;termostat dakı ayarlanan değerlerden 1. kademe 1. selonoid valfi. 2. ve 3. sü 2. ve 3. sv. çalıştırır.4 kademede hat üzerindeki gaz toplama ventilini çalıştırıp sistemdeki gaz geçişini durdurur ve kopresör alçak basınç otomatından durur.


sistemde kapasite kontrol sv. yok ise kompresörün motoru ,arkadaşlarında bahsettiği gibi uygun hız kontrol kumanda cihazları ile ayarlanabilir.

bu sistem,santrifüj kompresörlerde uygulanması istenirse, soğutma kapasitesi %40 lardan aşağı çalıştırılmaması önerilir.
 