Merlin gerin m20 n1 -m16 n1

darkveyn

Üye
Katılım
5 Eyl 2010
Mesajlar
157
Puanları
6
Yaş
33
Bu 2 salter mekanik olarak birbirine neden bagli birisi sebeke birisi jeneratör ustunde ki kutu transfer panosu

Ve ek olarak yangin vb durumlarda bekci kulubesinde butonlar var 2 salteride off konuma getiriyor resetlemeden hic bir sekilde aktif olmuyor

Mekanik olarak bir birine bagli oldugu halde nasil 2 si de off olabiliyor normal calisirken sebeke on jeneratör off elektrikler gittiginde tam tersi

Bu salterler hakkinda hic bir fikrim yok
Mantigini anlatan bir kaynakta bulamadim bazi seyler tecrube edilmeden ogrenilemiyor sanirim

@sami inci
@zeybek
IMG-20201224-WA0003.jpeg
Merlin gerin
 
Jeneratör transfer şalterlerinde,elektriki kilide ilaveten,mekanik kilit yapılmak zo-
rundadır.Bu işlem için,iki şalter arasına
bowden kablosu ( 1-5 mt. uzunluğunda
olabilir ) tabir edilen,flexibıl bir tel kullanı-
lır.Jeneratör el konumunda ! ise,Elektrik
kesildiğinde veya emercens butonla elekt-
rik kesilirse ( jeneratör el konumda ise )
heriki şalterde of konumda olabilir.
 
Jeneratör oto konumda cunku 2 salter off oldugunda baska transfer panosu var hidraforu besliyor hidroforun transfer panosu ayri ve ortak baradan elk aliyor
 
Merak ettigim mekanik olarak bagli iken nasil farkli hareket ediyolar proje olarak herhangi birsey yok sadece pano var sami hocam
 
Mutlaka bir tanesi kapalı olacak diye bir
şart yokki.Şart olan,aynı anda iki şalterin
birden kapatılamayacak olması.Heriki ta-
raftada enerji yoksa,şalterlerin herikiside
tabiki off olacaktır.Kapatma enerjilerini
kendi sistemlerinden aldıkları için,sistem-
leri enerjisiz ise,off durumda olmaları bek-
lenen bir durumdur.Sn.zeybek hocamın-
da ekleyecekleri olabilir belki.
 
Son düzenleme:
Mutlaka bir tanesi kapalı olacak diye bir
şart yokki.Şart olan,aynı anda iki şalterin
birden kapatılamayacak olması.Heriki ta-
raftada enerji yoksa,şalterlerin herikiside
tabiki off olacaktır.Kapatma enerjilerini
kendi sistemlerinden aldıkları için,sistem-
leri enerjisiz ise,off durumda olmaları bek-
lenen bir durumdur.Sn.zeybek hocamın-
da ekleyecekleri olabilir belki.
Sami ustam iyi bir ustasiniz bunu fark edebiliyorum keske bana ogreten ustalarimda sizin gibi olsaydi peki mekanik olarak baglanmanin amaci cakismayi onlemekmi acaba

Sistem zaten corba olmus ve bu salterler hakkinda bilgim yok kafam iyice karisiyor

Uzerindeki kutu transfer i sagliyor

Yanda 2 kontaktor zaman rolesi vsvs den yapılmış kumanda panosu var yangin durumunda bekci kulubesinden elektrigi kesiyor sadece ortak barada Elektrik oluyor isletme icerisini kesiyor bu kumanda panosuda salterlerin uzerindeki transfer panosuna degilde salterlerin uzerindeki kontrol klamenslerine baglaniyor

Mekanik olarak sadece cakismamasi icinmi baglanmis veya neden mekanik olarak baglanmis
 
Sami ustam iyi bir ustasiniz bunu fark edebiliyorum keske bana ogreten ustalarimda sizin gibi olsaydi peki mekanik olarak baglanmanin amaci cakismayi onlemekmi acaba

Sistem zaten corba olmus ve bu salterler hakkinda bilgim yok kafam iyice karisiyor

Uzerindeki kutu transfer i sagliyor

Yanda 2 kontaktor zaman rolesi vsvs den yapılmış kumanda panosu var yangin durumunda bekci kulubesinden elektrigi kesiyor sadece ortak barada Elektrik oluyor isletme icerisini kesiyor bu kumanda panosuda salterlerin uzerindeki transfer panosuna degilde salterlerin uzerindeki kontrol klamenslerine baglaniyor

Mekanik olarak sadece cakismamasi icinmi baglanmis veya neden mekanik olarak baglanmis
Bu gibi iki kaynaktan beslenen sistemlerde her türlü olasılık öngörülüp ona göre proje ve sistem kurulması gerekir . İki farklı besleme kaynağına ait iki şalter kurulması durumları için sadece birbirlerinin kumanda devresine ait bir kapalı kontağı diğerinin kumanda bobin devresine seri bağlamak bir noktaya kadar güvenlik sağlar . Fakat bu kontakların yapışık kaldığı durumda ki olmayacak bir durum değildir . O durumda fener alayı olur . Kim güçlüyse diğerini uzaya ışınlar.
 
Kısaca,2 kaynaktan beslenen sistemler
için,elektriki kilit yeterli olmaz.O nedenle,
mekaniki olarakta kilit sistemi kurulmalı-
dırki iki sistem hiçbir zaman karşılaşma-
sın.Mekanik kilidin amacı sadece budur.
 
Teşekkürler degerli ustalar bu sistemlerin dokumanlari varmidir salter+ usteki transferi saglayan kutu+ mekanik bilgiler
 