mesafe koruma röleleri ile aşırı gerilim röleleri beraber kullanılmaz sistemde. yine de diyelim ki kullanıldı. mesafe koruma rölelerinin 1. kademesi ani ayarlıdır. pickup yoktur zamansız açarlar. aşırı gerilim rölesinin de sabit zamanlı ayarlandığını düşünürsek, mesafe koruma çalışacak, aşırı gerilim başlatma alacaktır.
unutmayalım ki, sistemde mesafe koruma röleleri her zaman için öncül korumayı sağlar. onun artçısı aşırı akım rölesidir genelde. o da aşırı yük için kullanılır genelde, kısa devre için değil.
son olarak röleler arasında iletişim olmaz, zaten bahsettiğin her iki rölede gerilim bilgisini bağlı olduğu fiderin gerilim trafosundan alacaktır. röleler kuranportörlerle iletişim kurar. ayrıca eğer aşırı gerilim rölesi açarsa, karşı tarafın da aşırı gerilim rölesi açmalı ki tekrar kapamaya girilebilsin, yoksa manevrayla açılmak zorunda kalınır.