S.a iyi akşamlar 180 mt mesafe 1.5 lük dalgıç pompa çalıştırmak icin kaclik kablo kullanmalıyım 220 volt olacak
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1.5 kw olduğunu kabul edersek,bakır için 10mm2,alüminyum icin 16mm2.ilerde pompayi buyuturum derseniz bir ust kesit alın.
 
Bakır 3x4 uygun görünüyor.
 

Ekli dosyalar

  • 20210525_180655.jpg
    94.3 KB · Görüntüleme: 11
  • 20210525_181043.jpg
    66.5 KB · Görüntüleme: 9
Teşekkür ederim peki 2 hp lik olursa dinamo yine aynı 3×4 kurtarır mi
 