keşke soruyu daha anlaşılır sorsaydınız.Ben sorunuzdan AG tarafındaki arıza dolayısı ile YG 'de açma olarak anlıyorum.Cevap evet açabilirdir.Eğer AG tarafındaki ana şalter akımı yüksek YG trafo koruma role değeri alt sınırlarda ayarlanmışsa aşırı akım durumunda AG açmadığı halde YG açabilir(Bu arada AG ve YG birlikte açmış da olabilir)YG nin değilde AG nin açması için de AG nin YG den düşük değerlere ayarlanmış olması gerekir(Olması gereken)
arkadaşlar soruyu iyi anladınız ve iyi doğru yorumladığınızı düşünüyorum tşklr,ancak söylediğiniz gibi olmayan durumlarda var örneklerine ara sıra rastlıyoruz... tabi bu elektrik herzaman kuralıyla işlemez diye düşünüyorum..yinede yorumlarınız için sağolun ALLAH yar ve yardımcımız olsun....