micromaster 420-440 iki hız uygulaması

danfoss

Üye
Katılım
25 Ara 2008
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
45
merhaba arkadaşlar biradet 4 kw motoru bir mandal buton ile iki farklı frekansta sürmek istiyorum sürücüde hangi parametreyi aktif etmeliyim venasıl bir kumanda bağlantısı yapmalıyım teşekkürler iyi çalışmalar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba arkadaşlar biradet 4 kw motoru bir mandal buton ile iki farklı frekansta sürmek istiyorum sürücüde hangi parametreyi aktif etmeliyim venasıl bir kumanda bağlantısı yapmalıyım teşekkürler iyi çalışmalar

tamam buldum parametre 700=2
parametre 701 ve 702=16
parametre1000=3
parametre 1001=1. frekans örnek 30
parametre 1002=2. frekans örnek 50

bağlantısı 5-9 =1.hız 6-9= 2.hız

saygılarımla
 