arkadaşlar elimde micromaster 420 nin eski parametreleri var yeni bir micromaster elimizde var fakat parametreler değişmiş. güncel Türkçe parametreleri olan arkadaş varmı
 
slm mıkromaster 420 parametre yardımı istiyorum iyi çalışmalar
 
ekli dosyada var kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • Micromaster420_Kullanici_Klavuzu_TR.pdf
    3.7 MB · Görüntüleme: 241
Merhaba arkadaşlar
Öylesine denemek için ekıyıda kenarda kalmış bir s7200 224xp ile mm420 0-10v analog süreyim dedim ve yaptım da
sanki analog sinyalde sürekli harmonik var herhalde ekrandaki Hz bilgisi normal değerden +1V-1V arası çok hızlı şekilde gidip geliyor.
Sorularım şunlar olacak;
1)Eğer bu durum harmoniklerden kaynaklanıyorsa ki öyle görünüyor bunun filtre uygulamasını analog sinyal veren plc yapmıyor mu?
2)Bu sıkıntıyı halletmek için mm420 den hassasiyeti azaltabileceğimiz bir parametre var mıdır?
 
4-20mA ile sürmek 0-10V dan daha iyidir. Dış etkenlerden daha az etkilenir. 4-20mA ile denemenizi tavsiye ederim.
 
yani 0-10V sürme uygulamalarının genelinde mi var diyorsun?
 
Evet genelinde bu sıkıntı yaşanır. Biz vinçlerimizde 4-20mA alamıyorsak bir parçadan 0-10V u dönüştürücü kullanıp 4-20mA çeviriyoruz.
 