ARKADAŞLAR MAKİNEYİ TORK OLARAK CALIŞTRACAM VE 10 K LIK POT İLE TORK İLE MİCROMASTER 440 PARAMETRELERİN ANLAYACAM SEKİLDE YAZARMISIN ÇOK ACİL TESEKKÜR EDERİMARKADAŞLAR,
Siemens MM 440 sürücüde, tork uygulayarak kumaş sarımı yapıyoruz. Zaman zaman kumaş sarım sertliğini değiştirmemiz gerekıyor. Bunun için, 1520 parametresınde, değeri değiştirerk işimizi görmeye çalışmaktayız. Benım düşüncem şu, bu parametrede; üç ayrı alt parametrede daha var. Normalde, 5. ınput girişinden start vererek çalıştırıyoruz sürücümüzü, acaba diğer input girişlerinden komut vererek çalıştırdığımda, alt parametrelerden ayarladığım değere giderek tork değerını değiştirebilirmiyim veya bunu başka bir şekilde basitçe yapmamız mümkünmü. Makına operatörü, gerektiğinde bunu kendisi halletsin düşünüyorum.
Yardımlarınıza şimdiden teşekkürler...
Arkadaşım anladığım kadarıyla senin yapman gereken bir analog girişten hız diğer analog girişten ise tork vermek. Bunun için;
İki analog giriş kullanacaksın. Micromaster'larda analog girişlerin binektor karşılıkları;
Analog giriş 1 = 755.0
Analog giriş 2 = 755.1 buna göre aşağıdaki parametrelerin uygulanması gerekir.
P1000 = 2 ( Hız set değerinin kaynağı , analog giriş 1 olarak ayarlanması )
P1300 = 20 ( Kontrol modu, Vektör mod olarak ayarlandı )
P1522 = 755.1 ( Tork üst değerinin kaynağı, analog giriş 2 olarak ayarlanması )
Bu parametrelerin uygulanması sonucu AN1 den hız AN2 den ise tork ayarı yapılacaktır.
Ayrıca P1520 = Üst tork sınırı
P1521 = Alt tork sınırı
Arkadaşlar, s7400 ile mm440 üzerinden motor çalıştıryorum ve motorun hızını potansiyometre ile kontrol ediyorum ama start butonuna bastığımda potansiyometre sıfır iken motor 21.9 hz görüyor. Pot yükseltilince 50 hz e kadar sorun yok ama potu sıfırlayınca motor 21.9 hz de kalıyor. Neden olabilir?Arkadaşım anladığım kadarıyla senin yapman gereken bir analog girişten hız diğer analog girişten ise tork vermek. Bunun için;
İki analog giriş kullanacaksın. Micromaster'larda analog girişlerin binektor karşılıkları;
Analog giriş 1 = 755.0
Analog giriş 2 = 755.1 buna göre aşağıdaki parametrelerin uygulanması gerekir.
P1000 = 2 ( Hız set değerinin kaynağı , analog giriş 1 olarak ayarlanması )
P1300 = 20 ( Kontrol modu, Vektör mod olarak ayarlandı )
P1522 = 755.1 ( Tork üst değerinin kaynağı, analog giriş 2 olarak ayarlanması )
Bu parametrelerin uygulanması sonucu AN1 den hız AN2 den ise tork ayarı yapılacaktır.
Ayrıca P1520 = Üst tork sınırı
P1521 = Alt tork sınırı
Merhaba micromaster 440 ile bir motoru calistirip kontrol etmek istiyorum. Bunu nasil yapabilirim. Daha önce hic yapmadim. Konu ile ilgili yardimci olursaniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorumSürücüye motor bağlamadan start verdiğinizde A0922 alarmını vermesi normaldir. Bunun anlamı sürücüde yük yok demektir. Sürücüye bu şekilde start verdiğinizde 10 sn. kadar çalışır ve stop'a geçer.
Çıkış voltajını ölçmek istediğinizde voltmetredeki değer sizi yanıltır. Çünkü kare sinyal bulunmaktadır. Bunun yerine r0025 parametresinden aktüel çıkış voltajını görebilirsiniz. Eğer bu sizi tatmin etmiyorsa "D+ ve D-" terminalinde dc-bara voltajını ölçün besleme geriliminin 1,4 katıdır. Böylece güç katının testi yapılmış olur.
Merhaba micromaster 440 ile bir motoru calistirip kontrol etmek istiyorum. Bunu nasil yapabilirim. Daha önce hic yapmadim. Konu ile ilgili yardimci olursaniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorumarkadaşlar calıştığım fabrikada ki vincte mekanik frenleme var.bu yüzden ağır mallarda kacırma yapıyor.micromaster 440 da bunu önleyebilecek bir özellik var mı.