Micromaster 440 ekranda görüntü var çalışmıyor.

ya motor bağlantıları kopuk yada çıkış kabloda kısa devre var izolesını bağlantılarını kontrol edın...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba arkadasım öncelikle motor baglantılarını kontrol et kumanda klemensinden 5*8 nolu uçlarında start verdigimize bak ..bop panelden parametlere girmek için Ekranda P0010 okununcaya kadar yukarı ok tusuna bas ve 1 yap ondan sonra Bütün parametreleri, varsayılan fabrika ayar konumlarına resetlemek için aşağıdaki
parametrelerin belirtilen şekilde ayarlanması gerekir:
1. P0010=30 ayarını yapınız.
2. P0970=1 ayarını yapınız.sonra cihaz fabrika ayarlarına dönecek birde öyle dene ayrıca sana micromaster dökumanı linki verecegım tüm istedigin hersey mevcut saygılarımla...
http://www.siemens.com.tr/i/assets/content/urunler/kataloglar/Micromaster420_KullaniciKlavuzu_TR.pdf
 
Merhaba arkadasım öncelikle motor baglantılarını kontrol et kumanda klemensinden 5*8 nolu uçlarında start verdigimize bak ..bop panelden parametlere girmek için Ekranda P0010 okununcaya kadar yukarı ok tusuna bas ve 1 yap ondan sonra Bütün parametreleri, varsayılan fabrika ayar konumlarına resetlemek için aşağıdaki
parametrelerin belirtilen şekilde ayarlanması gerekir:
1. P0010=30 ayarını yapınız.
2. P0970=1 ayarını yapınız.sonra cihaz fabrika ayarlarına dönecek birde öyle dene ayrıca sana micromaster dökumanı linki verecegım tüm istedigin hersey mevcut saygılarımla...
http://www.siemens.com.tr/i/assets/content/urunler/kataloglar/Micromaster420_KullaniciKlavuzu_TR.pdf[
 
mıcromaster 440 A0703 arızası veriyor ne yapa bilirim
 
mıcromaster 440 A0703 arızası veriyor ne yapa bilirim

Klavuzunda haberleşme kartında hata meydana geldiği yazıyor.
Eğer bu hatayı daha önce yapmıyodu diyosan haberleşme kablolarını kontrol et yüksek akım geçen kablolardan uzak tutmaya çalış.
Eğer sistem yeni kuruluyor ise parametrelerini yalnış girmiş olabilirsin.
 