Micromaster 440

instinct

Üye
Katılım
11 Tem 2007
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar,

Elimde 45 kw Siemens micromaster440 sürücü var. 37 kw motor start aldığında sürücüye giren iki fazda 24 A bir fazda 13 A akım görüyorum. Çıkışta 3 fazdada 33 A akım var. Hemen yanında aynı motorun yedeği var onu devreye aldığımda aynı olay onda da mevcut. Bu durum normal midir? Daha önce yaşayan oldu mu?
 
akımları hangi tip pensampermetre ile ölçüyorsun anolog tip ampermetre ilemi yoksa cihaz üzerindenmi okuyorsun akımları
 
Son düzenleme:
Ölçtüğün akım değerleri doğruysa şebekenle ilgili bir problem var demektir.
 
Pens Ampermetre ile okuyorum.. Elimde fluke pens ampermetre var. Farklı 3 pens ampermetre ile okudum ancak değerler aynı. Sürücü çıkışında akımlar normal ancak girişte bir fazda farklılık var.
 
Girişteki voltaj değerleri nasıl? Ölçtünüz mü?
 
daha önce benimde aynı şey başıma geldi.
fazın biri diğerlerine göre daha az akım çekiyordu.
sistem 2 senedir çalışıyor.
 
Durum gayet normal drive giriş fazlarını zaten dc ye çevirip sonra tekrar motor için 3 faza döndürüyor. girişe değil çıkışa bak bir anormallik varsa ordan anlarsın.
 
syn üye fluke marka olsada bazı modelleri trms değildir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst