micromaster 6SE9211-5CA40 İnvertör Hk.

Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
7
Puanları
1
Herkese Merhaba,

ben bir kozmetik firmasında çalışmaktayım. makinalarımızın birinde yukarıda belirttiğim invertörle alakalı bazı sıkıntılar var. Ben daha önce siemens invertör kullanmadım.

Sabahları makinayı açtıklarında sürücü üzerindeki start düğmesine basmadımı motor çalışmıyor. Start verip çalıştırdıktan sonra ise motor ters yöne dönüyor. yine üzerindeki tuştan yönünü değiştiriyoruz.

Parametre listesinde tüm parametreler gözükmüyor. Mesela p0700 ile alakalı bir sorun galiba ama görünmüyor.

Bana yardımcı olursanız çok memnun olurum.

Şimdiden teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
p007 uzaktan veya panel uzerınden calıstırma secenegıdır onu 1 yapıp p006 yıda 0 yaparısenız potansıyometrelı uzaktan calıstırma moduna gecırebılırsınızç. bu ıkı parametreden sorununuzu cozebılırsınız.

egerkı sabıt frekans ve dıgtal ınput ıle calıstırmak ıstıyorsan p005 ten calısma frekansınıda set edebılırsınç
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
p007 uzaktan veya panel uzerınden calıstırma secenegıdır onu 1 yapıp p006 yıda 0 yaparısenız potansıyometrelı uzaktan calıstırma moduna gecırebılırsınızç. bu ıkı parametreden sorununuzu cozebılırsınız.

egerkı sabıt frekans ve dıgtal ınput ıle calıstırmak ıstıyorsan p005 ten calısma frekansınıda set edebılırsınç

P007 parametresi 1 zaten. p006 ise 2. mesela p006 parametresini değiştirmeye çalıştım buna izin vermiyor. bi kısıtlama söz konusu en başta bu kısıtlamayı nasıl açarım.
 
mrb. P0003 parametresini 3 yaparsanız tüm parametreleri görebilirsiniz.tahminimce P0003 parametresi 3 değildir.ve motor yönü içinde P1820 parametresini 1 yaparsanız konvertör fazların yönünü kalıcı olarak değiştirir ve motor yönü sıkıntısı ortadan kalkar.özetle;
P0003=3