micromaster m420 p0010 değerini değiştiremiyorum

rua

Üye
Katılım
20 Ağu 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
elimde micromaster 420 motor sürücüsü var, bazı sistem parametetreleriyle oynayamıyorum. p0010 parametresinin değerini 1 yapmama izin vermiyor. fabrika ayarlarına geri döndürmek istedim fakat p0010 değerini 1 yapamadığım için p0970 değerini değiştiremiyorum. p0003 veya p0004 parametrelerini değiştirebiliyorum. ya da terminal 5ten sürücüyü çalıştırıp durdurabiliyorum.

sistemi resetlemek için donanımsal olarak yapabilceğim bişey var mı?
pil çıkarmak gibi mesela, bu mümkün mü mm420 de?

yardımlarınızı bekliyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
start verili iken parametre değişmez ona dikkat edin.
 
start verili değil stop konumundayken değiştirmeye çalıştım fakat değişmiyor
 
hocam p003 değerini 1 yada 0 yapman gerekiyo tam hatırlamıyorum ama senin işini çözecek değer p003 te
 
dökümana bakmadım ama p0010 değeri için iki tuşa birden basman gerekiyor sanırım ona bir dikkat edersen belki sorunun çözülmüş olur.
 
mm 420' yi fabrika ayarlarına getirmek için
P0010=30
P0970=1 yapman gerekiyor.resetleme işlemi yaklaşık 10 saniye sürüyor.Kolay gelsin
 
p003ün değerini 1 veya 0 yaparakta denedim ama olmadı. fabrika ayarlarına getirmek için p0010 parametresini değişitrmem gerek fakat değiştiremiyorum dolayısıyla p970te değişmiyor. drive monitör veya starter programları ile pc üzerinden parametreleri değiştirmem mümkün mü?
 
P0003 Parametresini 3' getir.p0011 de gördüğün değerle p0012de gördüğün değer aynımı kontrol et.eğer aynı değilse p0012 deki değeri p0011 de gördüğün değere getir.
P0011(kilit) - P0012(anahtar) bu parametreler çeşitli kullanıcıların erişim seviyelerini kontrol için yapılmış.Sorunun bu olabilir diye düşünüyorum.
 
elimde micromaster 420 motor sürücüsü var, bazı sistem parametetreleriyle oynayamıyorum. p0010 parametresinin değerini 1 yapmama izin vermiyor. fabrika ayarlarına geri döndürmek istedim fakat p0010 değerini 1 yapamadığım için p0970 değerini değiştiremiyorum. p0003 veya p0004 parametrelerini değiştirebiliyorum. ya da terminal 5ten sürücüyü çalıştırıp durdurabiliyorum.

sistemi resetlemek için donanımsal olarak yapabilceğim bişey var mı?
pil çıkarmak gibi mesela, bu mümkün mü mm420 de?

yardımlarınızı bekliyorum


P0010 'u değiştiremiyorsanız motor çalışıyor olabilir.. Motorun çalışmadığına emin olun. P1910 veya P1970'in de "0" olduğuna emin olun.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,867
Mesajlar
921,137
Kullanıcılar
450,985
Son üye
berkoooo

Yeni konular

Geri
Üst