arkadaşlar bir sorunum var ilgilenirseniz sevinirim bu sürücü patansiyometreyle sürülüyo motor 25 Hz,den sonra birden 50hz,e geçiyo 25ten sonrasını görmüyor neden olabilir pot saglam.
pot saglamlığını ilk önce bende pottan zannedip potu yenisiyle deyiştirdim ama sonuç ayniydi onun için pot sağlam diyorum.mıcromastır eski modellerden zannedersem üzerinde cod no bulamadım herhangi bir etiket yok.
micromaster serisi sürücülerde potun değerini cihaz önce görmelidir. 440 a göre anlatıyorum. potun bacaklarını önden bakarak sırasıyla 1-2-3 diye sıralayalım. 1-3 arası ölçerseniz ve taktığınız 10 klık potsa ölçü aletinin ekranında 10 k okursunuz. istediğiniz kadar çevirin potu bu değer değişmez. Cihaz 1-3 arasını önce analize eder. Ederki pot kaç k lık ona göre direnç alt limit üst limit sınırları belli olsun. siz bağlantınızı yaparken bu kısmı atlamışsanız cihaz potun değerini göremez ve ayarlama yaparken frekans değerleri pot ile orantısal uyum içinde olamaz.
440 serisinde bağlantı şu şekildedir. cihaz klemensleri 1-2-3-4-5-6-7-8-9
4 ile 2 köprü yapılıp potun 3 nolu bacağına.
1 ci klemens potun 1 nolu bacağına
potun 2 nolu ucu 3 nolu klemense
9-5 arası start ucudur.
potun orta ucu yanlış bağlanırsa böyle bir sorun oluşabilir.ain girişini - uçla arasını ölçün pot u 0 tarafından sona doğru çevirin 0-10 voltu oransal olarak yani en düşükte 0 volt ortada 5 volt sonda 10 volt görüyorsanız doğrudur
arkadaşlar bir sorunum var ilgilenirseniz sevinirim bu sürücü patansiyometreyle sürülüyo motor 25 Hz,den sonra birden 50hz,e geçiyo 25ten sonrasını görmüyor neden olabilir pot saglam.
sürücüler kendi kafasına göre bunu yapamaz.. atlama (skip freq) frekansı parametresine bak. En sağlamı fabrika reset etıp tekrar devrey al 10dakikanı almaz..
tabii burda pot. ve diğerekipmanlarını sağlam olduğunu varsayıyorum.