P700 parametresinden drive start yontemini secmek gerekir.
p700=1 ise drive ustundeki butonalrdan calısır
=2 ise digital start ile calısır.
onemli parametreler
MM4 Parametre Numarası Parametre Adı Level Parametre Değiştirme Açıklama
P0003 Kullanıcı Erişim seviyesi 1 CUT Parametrelere erişimi sağlar.
P0010 Devreye Alma Fabrika degerlerıne donus 1 CT Devreye alma
arametre değiştirme kısmı sadece "C" olan tüm parametrelerin değiştirilmesi için P0010=1 yapılmalıdır. Değişim sonrasında P3900=2 yapılmalıdır Fabrika degerlerıne donus
0010=30 yapılmalı daha sonra P 970= 1yapılmalıdır.
R0027 Motorun cektıgı akım 2 Izlenebılen parametredır
R0034 Motorun hesaplanan sıcaklıgı 2 Izlenebılen parametredır.Burada gorulen deger 100 u asınca AO511 uyarısı olusur.110 u asarsa F001 alarmı olusur.Oncelıkle motor bılgılerının dogru gırıldıgı kontrol edılmelıdır.
P0304 Nominal Motor Voltajı 1 C Motorun etiketinde yazan Voltaj değeri bu parametreye girilmelidir.
P0305 Nominal Motor Akımı 1 C Motorun etiketinde yazan Akım değeri bu parametreye girilmelidir.
P0307 Nominal Motor Gücü 1 C Motorun etiketinde yazan Güç değeri bu parametreye girilmelidir.
P0310 Nominal Motor Frekansı 1 C Motorun etiketinde yazan Frekans değeri bu parametreye girilmelidir.
P0311 Nominal Motor Devri 1 C Motorun etiketinde yazan Devir değeri bu parametreye girilmelidir.
P0700 Komut Kaynağı 1 CT Inverterin Start Stop işlemi için hangi opsiyonu kullanacağı seçilir. 1: Tuş takımı 2 : Terminal
P0701 Dijital Giriş 1 Fonksiyonu 2 CT Dijital giriş 1 için fonksiyon seçimi bu parametreden yapılır. Örneğin start işlemi DIN 1 ile yapılacak ise P0701=1 olmalıdır
P0702 Dijital Giriş 2 Fonksiyonu 2 CT Dijital giriş 2 için fonksiyon seçimi bu parametreden yapılır. Örneğin start işlemi DIN 2 ile yapılacak ise P0702=1 olmalıdır
P0703 Dijital Giriş 3 Fonksiyonu 2 CT Dijital giriş 3 için fonksiyon seçimi bu parametreden yapılır. Örneğin start işlemi DIN 3 ile yapılacak ise P0703=1 olmalıdır
P0731 Cıkış rolesı işlem seçimi 2 CUT Inverter uzerındekı rolenın hangı olaya baglı calısacagını belırler. 52.2 ınverter calısıyor. 52.3 ınverter alarmda
P0748 Cıkıs rolesı aktıf pasıf secımı 2 CUT Cıkıs rolesı cekme vaya bırakma secımı.İnverter alarm bılgısını alacaksak (I) ısaretlenır.Calısıyor bılgısı ıcın(-) ısaretlenır.
P757 0-10V Analog hız ayarı ıcın alt voltaj degerı 2 CUT P1000 parametresınde hız referansı (2) 0-10v secılmısse ıslerlık kazanır.Alt voltaj degerı gırılır.
P758 0-10V Analog hız ayarı alt voltaj yuzde degerı 2 CUT P1000 parametresınde hız referansı (2) 0-10v secılmısse ıslerlık kazanır.Alt voltaj degerı ıcın yuzde deger gırılır.
P759 0-10V Analog hız ayarı ıcın ust voltaj degerı 2 CUT P1000 parametresınde hız referansı (2) 0-10v secılmısse ıslerlık kazanır.Ust voltaj degerı gırılır.
P760 0-10V Analog hız ayarı ust voltaj yuzde degerı 2 CUT P1000 parametresınde hız referansı (2) 0-10v secılmısse ıslerlık kazanır.Ust voltaj degerı ıcın yuzde deger gırılır.
P761 Analog hız ayarı ıcın olu band 2 CUT Buradan gırtılecek voltajın altında kalan gırıslerde motor dondurulmez.
P0970 Fabrika Ayarlarına Dönme 1 C Inverterin tüm parametrelerinin default değerine dönmesi için önce P0010=30 yapılır. Daha sonra P0970=1 yapılarak tüm parametrelerin defaulta dönmesi sağlanır.
P1000 Frekans setpoint kaynağı 1 CT Inverterin setpoint'i hangi kaynaktan alacağı bu parametre ile belirlenir. Örneğin 1=Tuştakımı , 2=Potansiyemetre 0-10v , 5= Data hattı
P1031 Frekans ayar değeri hafıza 2 CUT Dijital modta Tuştakımı ile frekans ayarı yapılması durumunda yapılan değişikliğin hafızaya (P1040) kaydedilmesi için P1031=1 olmalıdır.
P1040 Dijital Frekans setpoint 2 CUT Dijital modta çalışırken frekans ayar değeri.
P1080 Minimum Frekans Değeri 1 CUT Minimum motor frekansını ayarlar
P1082 Maksimum Frekans Değeri 1 CT Maksimum motor frekansını ayarlar
P1120 Kalkış rampası (Acc ; sn) 1 CUT Motorun tam duruştan P1082 'de belirtilen max frekans değerine hızlanma zamanı.
P1121 Duruş rampası ( Dec ; sn) 1 CUT Motorun P1082 de belirtilen max frekans değerinden duruş konumuna gitme zamanı.
P1800 Pulse (Darbe) Frekansı 2 CUT Inverter içerisindeki Güç transistörleri için PWM Frekansını belirler. RFI bozucu etkilerini aza indirmek için düşük tutulmalıdır: (Bu nedenle bu parametre 2 yapılmalıdır)
P2000 USS nominal set değeri 2 CT Seri haberleşme için nominal frekans set değeri. Bu parametreye Seri haberleşmeden gelen %100 değerinin karşılığı olan frekans değeri girilir.
P2010 USS Baudrate 2 CUT Seri haberleşme bağlantı baud hızı. Parametrenin iki indisi vardır. Indis 0 USS için Indis 1 ise AOP için baud hızını belirler. 19200 baud için P2010 Indis 0 =7 yapılmalıdır
P2011 USS Slave Adresi 2 CUT Seri haberleşme inverterin slave adresi. Parametrenin iki indisi vardır. Indis 0 USS için Indis 1 ise AOP için adresi belirler. Indis 0 kullanılmalıdır.
Parametre Değiştirme :
C: Devreye alma esnasında parametre değişimi yapılabilir
U: Inverter Çalışırken (Start durumunda) parametre değişimi yapılabilir.
T: Inverterin çalışmaya hazır olması durumunda yani inverter Stop durumunda ikien (Ready to RUN) parametre
değişimi yapılabilir.