Mitsubishi heavy klima sıtma ve soğutma arızası

Katılım
1 Ocak 2010
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
37
mitsubishi heavy klima ısıtmada çalışırken birden ısıtmamakta başladı. Soğuk moda aldım soğutma da yapmadı. Yapılan kontrollerde kompresörün tıkalı olduğunu yenisi ile değişmesi gerektiğini söylediler. Bir kaç kişiye daha gösterdim aynı cevabı aldım. Kompresör de klimanın yarı parası aşırı pahalı. Ben de araştırma yaptım be kompresörün tıkanması zor bir olay olduğunu öğrendim. Kompresörü emiş ve basma borularını ayırdım ve kompresörü boşta denedim. Kompresör basmada ve emiş yapıyor ve sağlam olduğunu anlamış oldum. 4 yolu vana da çalışıyor bobine enerji verdiğimde sesi duyuyorum. Şimdi tıkalı olan yer neresi olabilir. 4 yollu tıkanır mı. Yada genleşme vanası tıkanır mı. Yardımcı olabilecek bilgisi olan varsa beni aydınlatırsa sevinirim.
 
Sorunun kontrolü nasıl yapildi? Ve hangi olcum sonucu bu tıkalı kanısına varıldı?

Cihazi calistirdiginizda basınc olcumu nasıl davranıyor? Hem ısıtma da hemde sogutma da? Ölçüm cihaz durağan halde ve çalıştığındaki değerler şeklinde olmalı.

Olcum sonuçlarına göre sizi yönlendirelim. Simdi söylenecekler tahminden ileri gitmeyecektir. Somut verilerle ilerlemek gerekli.
 
Son düzenleme:
Sorunun kontrolü nasıl yapildi? Ve hangi olcum sonucu bu tıkalı kanısına varıldı?

Cihazi calistirdiginizda basınc olcumu nasıl davranıyor? Hem ısıtma da hemde sogutma da? Ölçüm cihaz durağan halde ve çalıştığındaki değerler şeklinde olmalı.

Olcum sonuçlarına göre sizi yönlendirelim. Simdi söylenecekler tahminden ileri gitmeyecektir. Somut verilerle ilerlemek gerekli.
Rekorların ordan ölçüm yapıldığında basınç gelmiyordu. Gelen ölçümü bu şekilde yaptı. Bende dış üniteyi söküp kompresör üzerindeki emiş ve basma borularını oksijen ile ayırdım. Kompresörü o şekilde çalıştırdım ve basınç ve emiş var. Bu basınç ve emiş servis vanalarının ordan göremiyorum.
 
Rekorların ordan ölçüm yapıldığında basınç gelmiyordu. Gelen ölçümü bu şekilde yaptı. Bende dış üniteyi söküp kompresör üzerindeki emiş ve basma borularını oksijen ile ayırdım. Kompresörü o şekilde çalıştırdım ve basınç ve emiş var. Bu basınç ve emiş servis vanalarının ordan göremiyorum.
Basma var ama ne kadar. Manometre bağlayıp bakın kompresöre 22 kompresör ise 15 20 bar 410 sa 30 40 bari görebilir bunu elinizle kontrol edemezsiniz
Rekorların ordan ölçüm yapıldığında basınç gelmiyordu. Gelen ölçümü bu şekilde yaptı. Bende dış üniteyi söküp kompresör üzerindeki emiş ve basma borularını oksijen ile ayırdım. Kompresörü o şekilde çalıştırdım ve basınç ve emiş var. Bu basınç ve emiş servis vanalarının ordan göremiyorum.
Kilcal tıkalı olabilir 4 yollu bobin yada kendisi arızalı olabilir
 
Rekorların ordan ölçüm yapıldığında basınç gelmiyordu. Gelen ölçümü bu şekilde yaptı. Bende dış üniteyi söküp kompresör üzerindeki emiş ve basma borularını oksijen ile ayırdım. Kompresörü o şekilde çalıştırdım ve basınç ve emiş var. Bu basınç ve emiş servis vanalarının ordan göremiyorum.
Basma var ama ne kadar. Manometre bağlayıp bakın kompresöre 22 kompresör ise 15 20 bar 410 sa 30 40 bari görebilir bunu elinizle kontrol edemezsiniz

Kilcal tıkalı olabilir 4 yollu bobin yada kendisi arızalı olabilir
Video linkini attım bakarsan sevinirim
 
Video linkini attım bakarsan sevinirim
Video linkini attım bakarsan sevinirim
Bobin sağlam demişsiniz. Ama çekme sesi olsada iç mekanizma bozuksa ısıtmaya geçmez cihaz. Yani 4yollunun içi takılı kalmış olabilir. Oda sağlam ise kilcal olabilir. Yada sistemde yag basma sebebi ile herhangi bir yer tıkalı olabilir. Kilcali towsenle yani alkolle temizlemek lazım azot ile. Sonra 4 yolluyu degsitirmek lazım gibi duruyo
 
Bobin sağlam demişsiniz. Ama çekme sesi olsada iç mekanizma bozuksa ısıtmaya geçmez cihaz. Yani 4yollunun içi takılı kalmış olabilir. Oda sağlam ise kilcal olabilir. Yada sistemde yag basma sebebi ile herhangi bir yer tıkalı olabilir. Kilcali towsenle yani alkolle temizlemek lazım azot ile. Sonra 4 yolluyu degsitirmek lazım gibi duruyo
Hem ısıtma ve soğutma yapmıyor cihaz. Sıcakta çalışırken 4 yollunun bobinini çıkardım da ses yapıyor. Soğukta çalıştırırken rekor bağlantılarının orda emiş yapıyor ama basma gelmiyordu. Ben de kompresörden ayırdım ve video daki görüldüğü gibi emme ve basma var. Dediğiniz gibi kılcal ya da 4 yollu olabilir denemek lazım.
 
Hem ısıtma ve soğutma yapmıyor cihaz. Sıcakta çalışırken 4 yollunun bobinini çıkardım da ses yapıyor. Soğukta çalıştırırken rekor bağlantılarının orda emiş yapıyor ama basma gelmiyordu. Ben de kompresörden ayırdım ve video daki görüldüğü gibi emme ve basma var. Dediğiniz gibi kılcal ya da 4 yollu olabilir denemek lazım.
4 yollu ortada kalmış olabilir ihtimal zayıf ama. Yada kompresör yeterli basıncı yakalayamiyor. Yada sistem tıkalı
 
4 yollu ortada kalmış olabilir ihtimal zayıf ama. Yada kompresör yeterli basıncı yakalayamiyor. Yada sistem tıkalı
Verdiğin bilgiler için teşekkürler.
Basınçtan dolayı sıkıntı yok gibi ölçmedim ama parmağımla kapattığım da 10 sn kadar parmağımı zor tutuyorum. Sistem tıkalı ise tespiti ve açılması zormudur. 3 seçenek kaldı dörtyollu kılcal ve arada basınç valfi var bunları denemekten başka çare kalmadı.
 

Ekli dosyalar

  • DA58B152-B805-46F2-A1DB-204A8C6B8455.jpeg
    DA58B152-B805-46F2-A1DB-204A8C6B8455.jpeg
    130.6 KB · Görüntüleme: 6
  • 70432D3C-1A9A-4AAB-8149-4FC83C7575C6.jpeg
    70432D3C-1A9A-4AAB-8149-4FC83C7575C6.jpeg
    107.3 KB · Görüntüleme: 3
Verdiğin bilgiler için teşekkürler.
Basınçtan dolayı sıkıntı yok gibi ölçmedim ama parmağımla kapattığım da 10 sn kadar parmağımı zor tutuyorum. Sistem tıkalı ise tespiti ve açılması zormudur. 3 seçenek kaldı dörtyollu kılcal ve arada basınç valfi var bunları denemekten başka çare kalmadı.
İç üniteye azot basılır açıksa dışa basılır. Zor değil aslında açmak tıkalı ise. Ama. Mekanık parçalardan biri arızalı ise tespiti zor olabilir. Degsitirmek gerekebilir
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,182
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst