MM440 da akım sınırlandırmayı hızlandırma

Katılım
11 Ocak 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
Merhabalar arkadaşlar,
MM440 çalışan sistemizde toprak kaçağından dolayı sürekli invertörden önce ana şalter devreden çıkıyor..Şalterden önce invertörün hataya geçmesini sağlayan bir parametre varmıdır..
Yokda aım sınırlandırmayı hızlandırarak çözebilirimiyim, akım sınırlandırmayı hızlandırmak için parametre ayarı varmıdır. P0640 var sedece akıım sınırlandırma değerini ayarlayabiliyoruz bu sınırlandırmaya zaman koyulabiliyormu..
görüşleriniz için teşekkür ederim..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sisteminizde toprak kaçak akım rölesimi var.Yada başka bir problemmi var bilmiyorum.sizin sisteminizdeki hatayı bulmanız gerekiyor.Eğer sorun invertörden dolayı sigortayı attırıyor ise bilemem ama toprak kaçak akım rölesi var ise sisteminizde nötr toprak kısa devresi olmaması gerekir ve sigortanızın değeri toprak bağlantı şekline göre olması gerekir
 
sistemimizde nötr hattı yok zaten.. sistemdeki hatayı buluyoruz sorunumuz o değil .. sorun toprak kaçağı anında invertörün hataya geçmemesi..Ben toprak kaçağı anında şalterden önce invertörün hataya geçmesini istiyorum çünkü ana şalter devreden çıkarak tüm sistemi durduruyor...
 
Şalterin açma süresini biraz uzat veya akımı arttır
 

Forum istatistikleri

Konular
129,227
Mesajlar
924,462
Kullanıcılar
451,602
Son üye
Sorusormayagelenadam

Yeni konular

Geri
Üst