MM440 F070 HATASI

Katılım
22 Mar 2007
Mesajlar
289
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar Simens mm440 sürücü arasıra herzaman olmamakla f070 frekens hatası vermekte neden olabilir.
 
F070 Hatası haberleşme hatasıdır. Hız set değeri haberşen cihaz(PLC yada CB(Communication Board)) tarafından gönderilmiyor yada haberleşme kablosunda sorun vardır. Bunları kontrol et.
 
kabloyu değiştirdim fakat yine aynı günde 4 veya 5 defa aynı hatayı vermekte
 
PLC programında olabilir sorun. Daha önce micromaster kullanmadım ama datasheetinden anladığım kadarıyla belli aralıklarla motora hız bilgisi göndermek gerekiyor. Belli bir sürede hız bilgisi gönderilmezse motor data bağlantı hatası olabilceğinden, tehlikeye sebebiyet vermemek için kendirini durduruyor diye düşünüyorum.
 
bu gün yaşadıgım arıza profi bus modülünü degiştirmeyi dene
 

Forum istatistikleri

Konular
129,718
Mesajlar
929,226
Kullanıcılar
452,435
Son üye
Hilmi GÖKALP

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst