Data type table from 20001 - 29999 are the read only input registers.
Data type table from 30001 - 39999 are the read/write holding registers.
Alıntı yaptığınız şu sitede sanırım
yazım hatası olmuş.
https://smartinstruclass.blogspot.com/p/modbus.html
Yukarıda verilen
yazının bir kaç satır yukarısında doğru bilgi varken, mesajınızdan alıntıladığım kısımda 20 bin ve 30 bin verilmiş.
Yine aynı sitedeki doğru bilgi için;
Coils - Read/write 00001-09999
Discrete inputs - Read only 10001-19999
Input registers - Read only 30001-39999
Holding registers - Read/write 40001-49999
Bit boyutlu adresler
Coils - Read/write 00001-09999
Discrete inputs - Read only 10001-19999
16 Bit'lik-1 Word'luk registerler
Input registers - Read only 30001-39999
Holding registers - Read/write 40001-49999
Aslında her gurup 0-9999 adet veri saklayacak şekilde 0000 ile 270E arası adreslenmiştir.
0-10bin-30bin-40bin adresleri gerçek haberleşme mesajında görünmez.
baştaki 0-1-3-4 veri blokları tipleri için belirteçtir.