monifaze kondansatör bağlantısı

midas

Üye
Katılım
1 Ocak 2009
Mesajlar
10
Puanları
1
slm arkadaşlar 9 kademeli sistemimize monifaze kondansatör bağlamak istiyorum nasıl ve hangi kontaktan alıcaz
 
kompanzasyon sıstemınden bahsedıyosun anladıgım kadarıyla 12 kademeye yukseltebılme sansın varmı sıstemı buyuk ıhtımalle12 kademelı rolenın 9 kademesını kullanıyosundur monofaze kondansator eklemek ıstıyosun oncelıkle 3 adet kondansatorun olmalı monofaze bunları 1.sını r fazına 2.sını s fazına 3.sunu t fazına ayrı ayrı kontaktor kullanarak baglamalısın bu 3 kademeyı de reaktıf rolenın 3 ayrı kademesıne bagla fazları kontaktorerden notrlerıde dırek notre bagla sorunun cozulmus olur kolay gelsın
 