Şu an için 48 saattir proses e göre 30-45 Hz arası sağlıklı çalışıyor yedek 3 fazlı motor bulana kadar idare eder inşallah
Motorda sürücü hariç bir aşırı akım koruması var mı ? Çektiği akımı ve soğuma durumunu da bir kontrol etseniz iyi olur .Şu an için 48 saattir proses e göre 30-45 Hz arası sağlıklı çalışıyor yedek 3 fazlı motor bulana kadar idare eder inşallah
Üzerinde eskiden kullanılan kontaktor ve termik röle vardı tek faza cevirdigimiz için besleme fazini termik rölenin kontaklarindan seri dolastirdik surucu In 14.5A Motorda In 6.30A şu anda 4.5-4.9A civarı akım çekiyor idare edeceğini düşünüyorum.Motorda sürücü hariç bir aşırı akım koruması var mı ? Çektiği akımı ve soğuma durumunu da bir kontrol etseniz iyi olur .
Hocam küçük güçteki sürücülerde akım bilgisi benim gördüğüm kadarıyla hep tek çıkış fazindan okunuyor. Öyle bir hatayla karşılaşmış olsaydık bile parametrelerden disable yapilabiliyor.Sürücüden ıkı faz akım cekıleceğinden, bir faz boşda kalacak ve sürücü; motor yanık, bir faz akım cekmıyor diye korumaya gecmesi gerek.