Monofaze motora termik nasıl bağlanır

baris81

Üye
Katılım
13 Kas 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
43
merhaba arkadaşlar, otomatik flatörlü 1 hp gücünde anma alımı 5,2 Amper olarak belirtilen monofaze foseptik pompası ansızın tıkanıp motor yanmasından korumak için termik bağlantısını nasıl yaparım. linkteki ürünlerden hangisi uygundur.. https://www.3faz.com/elektrik-malzemesi-arama?q=termik termik monofaze olduğundan üzerinde no nc kontaklar olduğundan ayrıca kontaktöre de gerek varmı ? 6 amper B tipi Sigorta ve sadece 06 amper ayarlanan termik ile yapabilirmiyim.
 
Abi termiği motorun maksimum akımının altında bi değere ayarlaman yeterli. Üzerinde no nc kontaklar, eğer kontaktör kullanılıyorsa onu kapatmak veya arıza ışığı yakmak için kullanılır. Sen kontaktör olmadan Sigorta gibi kullanabilirsin. Termik atarsa üzerinden resetler devam edersin. Termik yerine sigorta kullan bence eğer kontaktör kullanmayacaksan.
 