merhaba arkadaşlar;
monofaze sistemde çalışan bir panoda faz ve nötr'ün yeri karışırsa bir sakınca olur mu?.Bu panonun içinde PLC ve güç kaynağı var PLC'nin beslemesi 220 V ve klemensinde özellikle L ve N olarak da belirtilmiş yine aynı şekilde güç kaynağınında öyle L ve N olarak belirtilmiş.Makine seyyar olacağı faz nötr yönü ters yani sigortaya nötr nötr yerine de faz giderse sıkıntı olur mu?
bu konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik bakımından herhangi bir sıkıntı olmaz fakat dikkat edilmezse sağlık problemi ortaya çıkabilir.
 
nötr kesmeli sigorta ile kullanın ama prize takılabilen bi cihaz ise zaten fişi prize taktığınız her zaman faz ve nötrün değişme ihtimali var.
 
plc ve güç kaynağının beslemesinde sorun çıkarır dediğingibi plc 220 v una nötr gelirse. sorun olur. diğer şalt malzemelerine yanisigorta kont. vs. malzemelere bi sorun çıkarmaz.
 
merhaba;
cıhazların calısması ıle ılgılı olarak herhangı bı sakınca olmaz fakat bı sure sonra cıhazlarında sorun yaratmaya baslayabılır..
 
faz nötr doğru bağlanırsa daha iyi olur.
 