merhaba arkadaşlar;
monofaze sistemde çalışan bir panoda faz ve nötr'ün yeri karışırsa bir sakınca olur mu?.Bu panonun içinde PLC ve güç kaynağı var PLC'nin beslemesi 220 V ve klemensinde özellikle L ve N olarak da belirtilmiş yine aynı şekilde güç kaynağınında öyle L ve N olarak belirtilmiş.Makine seyyar olacağı faz nötr yönü ters yani sigortaya nötr nötr yerine de faz giderse sıkıntı olur mu?
bu konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsanız sevinirim.
 
Elektrik bakımından herhangi bir sıkıntı olmaz fakat dikkat edilmezse sağlık problemi ortaya çıkabilir.
 
nötr kesmeli sigorta ile kullanın ama prize takılabilen bi cihaz ise zaten fişi prize taktığınız her zaman faz ve nötrün değişme ihtimali var.
 
sorun olmaz kardeşim
 
plc ve güç kaynağının beslemesinde sorun çıkarır dediğingibi plc 220 v una nötr gelirse. sorun olur. diğer şalt malzemelerine yanisigorta kont. vs. malzemelere bi sorun çıkarmaz.
 
merhaba;
cıhazların calısması ıle ılgılı olarak herhangı bı sakınca olmaz fakat bı sure sonra cıhazlarında sorun yaratmaya baslayabılır..
 
faz nötr doğru bağlanırsa daha iyi olur.
 
doğru bağlanması daha iyidir...
 