sn.kenan_servet;
-ortalama olarak hesaplarsak 1 pc +
Lcd ile 500w
-3 adet buzdolabı 500w diyelim
-aydınlatma 500w diyelim
-24 btu klima tam hatırlamıyorum ama 2500W civarı olması lazım(bilen arkadaşlarımız düzeltsin)
21pc x500=10500
dolaplar =500
aydınlatma=500
klima=2500
toplam=14000w kurulu güç
%70 diversite desek = talep gücü 9800w
9800/220=45A kolon hatları 6 lık kablo ile çekilir, 6lık nya kablonun
akım taşıma sınırı 45A'dir.
eğer durum böyle ise 2 secenekle çözüme gidilebilir;
1. dükkanın kolan hattını sayaçdan itibaren 1 üst keside yükseltmek yani 10 luk kabloile yenilemek( binanın besleme kablosunun daha büyük olduğunu varsayıyorum) bu işlem için projeye gerek yok
2. trifaze abone almak için tadilat projesi çizdirmek(birkaç prosedür daha var), ancak burada dükkanınızda 3 fazla çalışan bir cihaz göstermeniz(klima alıcakmışsınız o gösterilebilir) lazım tabi unutmadan trifaze abone aldığınızda sayaç,kaçak akım ve kolan sigortasıda trifaze olarak değişecek ve sonra dükkanın bütün yükleri 3 faza eşit bir biçimde dağıtılacak