Merhaba.Sevgili forum üyeleri.Kesinti günü oluşan bir ups arızası ve bunun tam değerlendirilmesini sizlerle paylaşmak istiyorum.
http://www.datasheetbank.com/datasheet/APEC/85T03GP.html
Bu mosfet test devresi gerçekten çok işe yaramakta.Çünkü ups’mde olan bir arızada ups’deki 4 adet 85T03GP mosfet (85 Amper,28 volt) sağlamlığının tam teyit edilmesinde (En başta trafo mu yoksa mosfet kısa devresi mi şeklinde olan bir tereddütümde) oldukça da işime yaradı.Devreyi basit olarak masamda oluşturdum,ancak küçük bir plastik kutuya alıp bir buton ve mosfet giriş yeri bağlantılarının,bu kutu dışında olması,bundan sonraki test işlemlerinde daha iyi olacaktır hiç şüphesiz.
Olay elektriklerin tüm yurtta kesildiği 31 mart 2015 günü ups trafosunun çok aşırı ısınıp tam devreden çıkması ( (buzzeri uzun uzun devamlı çalarak beliti verip,aküleri ,40 amper ve 7 amper 12 volt aküler sistemde olup da tam boşalmadığı halde) ile (Normalde 15-20 dak. destek süresi yerine 2-3 saat kullanımda) trafo 220 vac sarım uçlarındaki lehimin erimesi ile oluşmuştur.Omaj ölçümünde sadece şarj devresi çalışıyodu.220 vac çıkışndan şebeke verildiğinde şarj devresi sarımından 32 volt ac ölçtüm true –RMS multmetre ile.220 vac sarımının omajı ölçümde 17 ohm olarak ölçülmüştür.(Tunçmatik 650 VA lite ups)
Normalde bir ups devresinin başlat (açma-kapama) düğmesine basılınca içinde röle hareketleri (sesleri) anında duyulur.Eğer şebekeden 220 ac geliyorsa by-pass yapıp elektiği rölelerle çıkış prizine iletir bildiğimiz gibi.Fişe bağlı olmadığında veya bir elektrik kesintisinde röleler,inverterin ürettiği 22o vac’yi çıkıştaki prize vermeden önce otomatik kontrolünü ayni pc açılışındaki POST işlemi gibi de yapar.220 vac’nin oluşması için örneğin mosfetler bağlı değil veya açık devre ise,220 vac sarımının çıktığı trafo sarımlarında bağlantı kopması olup 220 vac tekrar ups’ye geçme fişinden tam olarak da girmiyorsa,çıkışta bir kısa devre varsa,vb.tüm olumsuzlukları araştırır,bu akıllı IC‘ler.Trafo sarımlarındaki bu lehim erimesi örneğinde olduğu gibi, 220 vac’nin primerden (Tek primer sarım şebeke elektriği tam uygulandığında) 6.6 volt ac’yi tam olarak da verdi bu arada,ayrıca fazla amper girilmesi için 2 kat emaye bobin teli yan yana da sarılmıştır.Trafodaki bu aksaklık tam olduğu sırada,ups devresinden 12 volt dc.girip sekonderden 220 vac olarak çıkmadığı için uzun uzun buzzer sesi vermiş ve ups inverteri 4 adet 85T03GP’yi devreye alıp trafonun sekonderinden bu akımı verememiş,buzzer her zaman için öterek bu röleler devreye girmeyi sürekli reddetmiştir.
Ancak biraz geç de olsa trafo sarımlarındaki bu lehim erimesi giderilmiş ve ups tekrar eski durumuna geri döndürülmüştür.Şarj devresi besleme ac geriliminin en fazla 18-20 vac olduğunu düşünmüş,ancak True-RMS multimetre ile ölçümde 32 volt ac ölçülmüştür.Bu mosfetlerin datasheeti 85 amperlik bir üst amper sınırnı koymuştur.Bu da verimli bir soğutma ile (eğer sağlanırsa) mosfetler ile sağlıklı olarak yüksek güçlerin (Max. güç çıkışı 360 watt.dır,kendi el kitabına göre,650 VA’lık ups için) güvenlik sınırları içinde alınabileceğini bize gösterebilmektedir.
Sonuç: Aşırı ısınmaya karşı mevcut soğutma delikleri ön giriş ve arka çıkışta artırılmış,arka kısımdan yüksek devir ve debili 12 volt pc fanı ile ups’ye (direk arkada açılan delikten) hava üflerken,32” lcd tv (ledli değil cfl lambalı) ve 20 watt.lık bir tasarruf lambası ile 2 saat boyunca devamlı çalışma sırasında oluşabilecek mevcut durumu (Aşırı ısınma durumu olup olmadığı) tam olarak gözlenmş ve herhangi bir aşırı ısınma durumu görülmemiştir.Akü voltajı 10.44-10.41 volt dc. aralığına inerken ups kendini mevcut amper-saat kapasitesinin aşırı düşmesi nedeniyle kapatmıştır,bu 2 saatlik kullanım sonunda.Ancak 40 amper,12 volt akü, evvelki günkü kesintide ayrıca 2-3 saat boyunca pc ve amfiler (pc ses kuvvetlendirici hop’ler,internet modemi ve tda1554q devresi ile) devamlı ups devresinde kullanılmış olup,tam şarjlı değilken (Eksik şarjlı iken) bu durum gözlenmiştir.Kolay gelsin.Saygılarımla.