Dur kalk konutunu nerden alacak,,,Hocam yanlış anlamadıysam basit bir ladderla yapılabilir. 1. Motor NC kontağı 2. Motorun çıkış bobininin önüne konulacak PLC programında
Dur kalk konutunu nerden alacak,,,Hocam yanlış anlamadıysam basit bir ladderla yapılabilir. 1. Motor NC kontağı 2. Motorun çıkış bobininin önüne konulacak PLC programında
Su pompasının çalışma bilgisi arıza bilgisini kontaktör veya termik haricinde bilgi almak için düşünüyorum.Sn @zeybek in dediği gibi amaç nedir onu bilmek lazım.
amaç doğrudan motorun dönüp dönmediğini anlamak ise ne termik ne de kontaktör işe yarar. termik kuruludur kontaktör çekiyordur ama kaplin gevşemiştir ve mekanizma hareket etmiyordur mesela.
böyle bir durum için en basit sistem devir bekçisidir. devir bekçisi sayesinde mekanizmanın hareket edip etmediğini , bu sayede de motorun dönüp dönmediğini tespit edebilirsiniz.