Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sigorta ile motor devresi korunmaz . Büyük ihtimal sigorta üzerinde başka yüklerde var , ya da sigorta karakteristiğiniz demerajlı yükler için uygun değil .
Bilgi isterken detaylı bilgi vermenizi öneririm. Devre yeni mi, önceden sağlam mıydı? İşlemler;
Sigortayı değiştirip deneyin,
Kumanda devresini kontrol edin,
Motor sargısını ölçün, ölçemiyorsanız bobinajciya ölçtürün.
Üçgene geçer geçmez atıyorsa fazlar çakışıyor olabilir bağlantı hatası. Motor klemensine gelen fazları ayır dikkatlice, üçgene geçtiğinde karşılıklı ölç fazları voltaj okumaman gerekir.
Motorun yük karakteristiğine göre, yukarda sayılanlardan farklı olarak,
Mümkünse, yükden ayırıp çalıştırın,
Zaman rölesini ayarını 2-3 sanıyede daha arttırın..