Motor (37 kw) yıldızdan üçgene geçtiğinde ana sigortam atıyor.

Timsah_16

Üye
Katılım
2 Ocak 2024
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
24
80 A ana sigorta , motor 37 kw yıldızda 10 sn çalıştıktan sonra üçgene geçtiğinde ana sigorta atıyor . sebebi nedir ??
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
motor koruma şalteri de var sigorta mkş ve kontaktör olarak çalışıyor sistem
 
80 A ana sigorta , motor 37 kw yıldızda 10 sn çalıştıktan sonra üçgene geçtiğinde ana sigorta atıyor . sebebi nedir ??
Bilgi isterken detaylı bilgi vermenizi öneririm. Devre yeni mi, önceden sağlam mıydı? İşlemler;
Sigortayı değiştirip deneyin,
Kumanda devresini kontrol edin,
Motor sargısını ölçün, ölçemiyorsanız bobinajciya ölçtürün.
 
Üçgene geçer geçmez atıyorsa fazlar çakışıyor olabilir bağlantı hatası. Motor klemensine gelen fazları ayır dikkatlice, üçgene geçtiğinde karşılıklı ölç fazları voltaj okumaman gerekir.
 