Motor (37 kw) yıldızdan üçgene geçtiğinde ana sigortam atıyor.

Timsah_16

Üye
Katılım
2 Ocak 2024
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
24
80 A ana sigorta , motor 37 kw yıldızda 10 sn çalıştıktan sonra üçgene geçtiğinde ana sigorta atıyor . sebebi nedir ??
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
motor koruma şalteri de var sigorta mkş ve kontaktör olarak çalışıyor sistem
 
80 A ana sigorta , motor 37 kw yıldızda 10 sn çalıştıktan sonra üçgene geçtiğinde ana sigorta atıyor . sebebi nedir ??
Bilgi isterken detaylı bilgi vermenizi öneririm. Devre yeni mi, önceden sağlam mıydı? İşlemler;
Sigortayı değiştirip deneyin,
Kumanda devresini kontrol edin,
Motor sargısını ölçün, ölçemiyorsanız bobinajciya ölçtürün.
 
Üçgene geçer geçmez atıyorsa fazlar çakışıyor olabilir bağlantı hatası. Motor klemensine gelen fazları ayır dikkatlice, üçgene geçtiğinde karşılıklı ölç fazları voltaj okumaman gerekir.
 
80 A ana sigorta , motor 37 kw yıldızda 10 sn çalıştıktan sonra üçgene geçtiğinde ana sigorta atıyor . sebebi nedir ??
motorun giriş U (R)-V(S)-W(T) faz sıralaman ile üçgen motor çıkış X(R)-Y(S)-Z(T) faz sıralaman aynı olmaz ise bu dediğin olur genelde.
 