5 adet 15 hp motor ve 5 kw aydınlatmalı dağıtım panosu bağlantısını yaparmısınız , teşekkürler
 
1-Bu motorlar nasil.kalkis yapacak direkmi yildiz ucgen mi suruculu mu
2-aydinlatma nasil olacak tek bi sigortadan mi kontrol edilecek ,her armatur icin ayri bi Sigorta mi olacak,zaman rolesi ilemi kontrol edilecek
3-en onemlisi ise , siz projeye baslayin takildiginiz yerde yardim isteyin,ancak bu sekilde kendinizi gelistirebilirsiniz,mesela herseyi kafanizda tasarlamissinizdir ama proje cizmeyi bilmiyorsunuzdur ,o konuda en iyi sekilde yardim ederiz
 
15 hp 11 kw yapar , motor icin toplam 55 kw yuk var,5 kw da aydinlatma,
Ana salter olarak 100-250 A secilebilir
Her motor icin 17- 22 A lik motor koruma salteri secilebilir
Motor gucune esit yada bi ust deger kontaktor secilir eger kumanda sistemi yoksa kontaktore gerek yok,yani salteri kurunca motor direk calisacakmi yoksa bi sinyale goremi calisacak
Termik role kullanacaksaniz motor anma akimina esit olani seciniz,
Aydinlatmada kullanacaginiz projector ve ya armaturlerin gucu nedir
P=V x I x cos fi den akim degeri secilip ona gore Sigorta secilebilir
 