Motor demarj akımı ve kablo kesit hesabı

Şu örnekteki hesaplama için yardımcı olabilir misiz?

200kW kurulu gücü olan bir makinenin için 50m'lik mesafede NYY kablo çekilecek. Burada gerilim düşümünü %2 olarak kabul ettiğimizde 62mm2 lik kabo kesiti yeterli oluyor. Ancak güç hesabından akım değeri böyle bir güç için 380A yapıyor. Fakat kabloların akım taşıma kapasitelerine bakıldığında 185-240 arası bir kablo kullanılması gerekiyor. Kafa karıştıran kısım tam da burası. Endüstriyel bir makine için gerilim düşümü kriterine göre çok şey değişebiliyor. Bu konuyu aydınlatır mısınız?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu tip sistemlerde kesit hesabı yapılırken diversite oranı da göz önüne alınmalı.Sistemde eşzamanlı çalışan yükler,omik ve endüktif yüklerin oranı vs.Örnek bir plastik enjeksiyon veya ekstuder makinasında ısıtıcı rezistansların tamamı ve ana motor aynı anda devreye girmez.Önce ısıların set edilen değere gelmesi gerekir,daha sonra ana motor devreye alınabilir.Isılar set değerine ulaştığı için peyderpey devreye girip çıkar.Dolayısı ile omik yük oldukça azalır.motor devreye alındığından endüktif yük ağırlık kazanır.
 
Son düzenleme:
Kısa mesafeler için,akım kontroluna göre
kablo kesiti tayini yapılır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…