Motor demarj akımı ve kablo kesit hesabı

Şu örnekteki hesaplama için yardımcı olabilir misiz?

200kW kurulu gücü olan bir makinenin için 50m'lik mesafede NYY kablo çekilecek. Burada gerilim düşümünü %2 olarak kabul ettiğimizde 62mm2 lik kabo kesiti yeterli oluyor. Ancak güç hesabından akım değeri böyle bir güç için 380A yapıyor. Fakat kabloların akım taşıma kapasitelerine bakıldığında 185-240 arası bir kablo kullanılması gerekiyor. Kafa karıştıran kısım tam da burası. Endüstriyel bir makine için gerilim düşümü kriterine göre çok şey değişebiliyor. Bu konuyu aydınlatır mısınız?
 
200kW kurulu gücü olan bir makinenin için 50m'lik mesafede NYY kablo çekilecek. Burada gerilim düşümünü %2 olarak kabul ettiğimizde 62mm2 lik kabo kesiti yeterli oluyor. Ancak güç hesabından akım değeri böyle bir güç için 380A yapıyor. Fakat kabloların akım taşıma kapasitelerine bakıldığında 185-240 arası bir kablo kullanılması gerekiyor. Kafa karıştıran kısım tam da burası. Endüstriyel bir makine için gerilim düşümü kriterine göre çok şey değişebiliyor. Bu konuyu aydınlatır mısınız?
Bu tip sistemlerde kesit hesabı yapılırken diversite oranı da göz önüne alınmalı.Sistemde eşzamanlı çalışan yükler,omik ve endüktif yüklerin oranı vs.Örnek bir plastik enjeksiyon veya ekstuder makinasında ısıtıcı rezistansların tamamı ve ana motor aynı anda devreye girmez.Önce ısıların set edilen değere gelmesi gerekir,daha sonra ana motor devreye alınabilir.Isılar set değerine ulaştığı için peyderpey devreye girip çıkar.Dolayısı ile omik yük oldukça azalır.motor devreye alındığından endüktif yük ağırlık kazanır.
 
Son düzenleme:
Kısa mesafeler için,akım kontroluna göre
kablo kesiti tayini yapılır.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,063
Mesajlar
932,668
Kullanıcılar
453,044
Son üye
alicigdem

Yeni konular

Geri
Üst